中性点电阻接地系统的电阻器的选择

如题所述

第1个回答  2016-06-03

(1)电阻器的电压一般按电网最高运行电压选取。  (2)从降低过电压和电网的发展,电阻器阻值要保证接地电阻的阻性电流大于容性电流的1~1.5倍。  (3)电阻器的冷却方式宜采用自然冷却。  (4)在发电厂中,发电机的电阻器可装在发电机中性点上,厂用电的电阻器可装在厂用变压器的中性点上。  在城区、农网和工矿企业、公共设施的变电站中,电阻器一般装在变压器的中性点上。如无变压器中性点或中性点未能引出,应另外装设专用接地变压器。  (5)装设专用接地变压器的电阻器,可以通过断路器连接在母线上,也可以不通过断路器直接连在主变压器的出线侧。但不能采用熔断器连接,以避免一相熔断器熔断后,电阻器长期运行烧坏电阻器。  (6)电阻器的安装位置应统筹规划,分散布置。在任何运行方式情况下,电网不应失去电阻器的保护,不应将多台电阻器安装在一处。  (7)电阻器的材质可选用电阻率高、温度系数小、热容量大、耐高温、通流容量强、允许通流时间长、耐腐蚀、性能稳定不易氧化的金属电阻或非金属电阻。  一般要求:  电阻率>10μΩ*m;  温度系数≤-0.045%/℃;  通流能力10~1000A;  通流时间用于跳闸≤10s,可不跳闸≤2h;  热容量≥600J/cm   一般使用温度<700℃;最高使用温度<1500℃.  (8)电阻器外壳防护登记。室外可取IP54,室内可取IP34.

相似回答
大家正在搜