第1个回答 2021-02-20
液氧储罐站管道法兰静电跨接规范是GB 50030-2013,
管道法兰静电跨接电阻必须小于等于0.03欧姆,
详细参见国家标准GB 50030-2013第11.0.17-5条。
相似回答
低温液体
储罐
生产厂家
答:
辽宁大榆气体有限公司,辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树,主要经营:低温液体储罐,
液氧罐
,
液氧储罐
,液氮储罐,液氩储罐,二氧化碳储罐,LNG储罐,汽化器 液氧储罐,LNG储罐,液氮储罐,液氩储罐,二氧化碳储罐,天然气储罐等公司具有A2级三类压力容器制造许可证、GCl特种设备安装改造维修许可证及A2压力容器设计证。...
如何管理与维护防
静电
区?
答:
回答:防
静电
安全管理办法 1 范围 1.1本办法
规范
了公司生产操作中及常用工具设备防静电的安全技术要求。 1.2 本办法适用于公司可燃、易燃液体、粉体防静电工作。 2 职责 2.1机动设备处负责机械、动力设备等的管理,使其符合安全技术规范。 2.2安全处负责组织、制定防静电安全技术管理办法,并监督检查执行情况...
如何管理与维护防
静电
区?
答:
a)在有
静电
接地措施的情况下,甲、乙类液体进入
贮罐
和槽车时,初流速不得大于1m/s,当入口管浸没200mm后可提高流速到3—4.5m/s。b)甲、乙类液体经过添加抗静电剂、专门静电消除器、报警仪同时具备的,入口
管
浸没200mm后可按6m/s ,最高不得超过6m/s。c)甲、乙类液体含水、含杂质以及两种以上油品混送时的初...
帮我寻找制
氧
安全常识
答:
c.氧气(包括
液氧
、液空)和氢气的设备、管理,必须设防
静电
积聚放电接地装置。d. 氧气(包括液氧、液空)和氢气设备、
管道
上的
法兰
,其
跨接
电阻应小于0.03Ω。3.5防冻 3.5.1空分塔基础应根据不同地区的气候地质条件,地下水位、地表水渗入层等因素,采取防冻措施。应用珠光砂混凝土等具有防火、防冻...