怎样用24V直流电控制交流接触器CJX2-5011线圈和辅助触点???
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-03-20
先用24V直流电控制一个24V的直流继电器,再用这个直流继电器的常开触点控制交流接触器CJX2-5011线圈和辅助触点。
第2个回答 2020-03-23
用这24V电控制一个24V的直流继电器,继电器在控制这个接触器线圈。
相似回答
cjx2
5011接触器
必须两个一起用吗
答:
先用24V直流电控制一个24V的直流继电器,
再用这个直流继电器的常开触点控制交流接触器CJX2-5011线圈和辅助触点
。交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前最常用的产品。交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组...
交流接触器CJX2
的实物接线图?
答:
CJX2-5011接触器为例。
其辅助触点为一常开一常闭,如果接一个自保电路,可以满足控制要求
。接线方式如下。以线圈电压220V为例,热继电器常闭一头接电源(L),常闭输出接停止按钮,停止按钮输出接启动按钮,在引一根自锁线到接触器常开输入,常开输出接线圈A2,线圈A2接N线。启动输出接线圈A1。如果需要加...
正泰
交流接触器cjx2
/
5011线圈触点
A1A2
如何
接线麽?直接火线进去可以么...
答:
A1,A2,是
接触器线圈
线,不分零线火线随便接就行
cjx2
(nc220v)
交流接触器
自锁接线图
答:
按下启动按钮SB2,接触器KM通电自锁。按下停止按钮SB1,接触器断开
。电路采用热继电器做电机的过载保护。接触器线圈,即用于控制接触器吸合的端口,常见的有交流220V,直流24V两种,注意不要接错。辅助触点,即主触点以外的触点,分为常开、常闭2种。可用于接触器线圈自锁,吸合状态指示等用途。如实际用中...