44问答网
所有问题
当前搜索:
一级负荷的电源要求
电力系统的一,二,三级
负荷
对供电各
有何要求
?特别重要的负荷又有什么要求...
答:
一级负荷对电源供电的要求:
1、一级负荷重普通一级负荷应由两路电源供电,当其中一路电源发生故障时,另一路电源应不致同时受到损坏
。2、一级负荷中特别重要负荷,除上述两路电源外,还必须增设应急电源。为保证其对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷对电源供电的要求:对于二...
关于
一级负荷
用户供电
电源要求
,以下哪项正确?( )
答:
根据《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第3.0.2条规定,
一级负荷应用双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏
。
电力
负荷
分哪三级?对供电有哪些
要求
答:
一级负荷是指该负荷突然停电将造成人员伤亡、使重大设备难以修复和给国民经济带来严重报失。因此,
在任何情况下都不能断电,需两个独立电源供电
。二级负荷是指该负荷突然停电将产生大量废品、大量减产、企业内运输停顿或经济上造成较大损失。因此,可采用双回路供电,尽可能地引自不同的变压器或线段,也可用...
电力系统的一、二和三级
负荷
对供电各
有何要求
?
答:
一级负荷应由两个电源供电,
两个电源的要求是:1、两个电源间无联系;2、两个电源间有联系
,但符合下列要求:(1)发生任何一种故障时,两个电源的任何部分应不致同时受到损坏;(2)发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护装置失灵以至两电源均中...
对第一类
负荷
供电不必有备用
电源
对吗
答:
对于第一类负荷供电,不需要有备用电源
。第一类负荷是指需要连续不间断供电的负荷。常见的第一类负荷包括电梯、空调、医院等。因为这些负荷在停电后会对人身安全或财产造成损失,因此必须保证连续不间断的供电。而备用电源通常是指在主电源故障或停电时可以提供暂时的备用电能的设备。备用电源一般都是按照时间...
一二三
级负荷
供电
要求
答:
一二三级负荷供电
要求
如下:
一级负荷
应由两路
电源
供电。供同一用户的两路电源不应该是同杆双回路架设,也不能出自同一电源的同一条母线,当其中一路电源中断供电时,另一路电源应该能满足全部
负荷的
供电需要。一级负荷中的特别重要负荷必须增设自备应急电源,也可以由第三路电源供电作为备用电源。所有装设...
一级负荷
供电与二级负荷供电区别在哪里?
答:
一、供电方式不同
一级负荷
:应采用两个独立
电源
供电,两个独立电源可提供两个市政电源,一个市政电源和一个独立电源(柴油发电机或电池组),这两个电源都能大大提高供电的连续性。二级负荷:供电系统采用两回线路供电。当区域内负荷较小或供电条件困难时,二次负荷可由6kV及以上的专用架空线路或电缆...
一级负荷
要两个独立
的电源
供电 二级负荷要双回路还是双电源供电
答:
对
一级负荷
,要求供电系统当线路发生故障停电时,仍保证其连续供电,即我们常说的双电源供电。两个
电源的要求
是:1、两个电源间无直接联系;2、两个电源间有间接联系,但符合下列要求:(1)发生任何一种故障时,两个电源的任何部分应不致同时受到损坏;(2)发生任何一种故障且保护装置正常时,有一...
一级负荷
和二级
负荷的
供电
要求有何
不同?
答:
一、两者对供电的连续性
要求
不同:1、
一级负荷
对供电的连续性要求:(1)两个
电源
间无直接联系。(2)两个电源间有间接联系,但符合下列要求,发生任何一种故障时,两个电源的任何部分应不致同时受到损坏,发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护...
什么是
一级负荷
供电?
答:
一级负荷
原则上要有两个
电源
供电。具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:(1)电源来自两个不同发电厂。(2)电源来自同一发电厂,但不同发电机组。(3)电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及35kV以上)。(4)电源来自一个区域变电站,另一个设有自备发电设备。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一级负荷
一级负荷的供电要求
一级负荷的供电电源要求是有
双电源是几级负荷
一级负荷需要双电源吗
一二三级负荷供电要求
一级负荷两路供电要求标准
一级负荷必须采用什么供电
一级供电负荷与二级供电