一、供电方式不同
一级负荷:应采用两个独立电源供电,两个独立电源可提供两个市政电源,一个市政电源和一个独立电源(柴油发电机或电池组),这两个电源都能大大提高供电的连续性。
二级负荷:供电系统采用两回线路供电。当区域内负荷较小或供电条件困难时,二次负荷可由6kV及以上的专用架空线路或电缆供电。采用架空线路时,可为一回架空线路供电;采用电缆线路时,应采用由两根电缆组成的线路供电,每根电缆应能承受100%的二次负荷。
二、性质不同
二级负荷:
(1)停电会造成重大的政治经济损失。例如:重大设备损坏,大量产品报废,连续生产过程中断,需要很长时间才能恢复,大量重点企业减产等。
(2)供电中断将影响重要电力企业的正常工作。例如,交通枢纽、通信枢纽等用电单位的重要用电负荷,以及供电中断,都会在大型电影院、大型商场等人口集中的重要公共场所造成混乱。
一级负荷:
供电中断会造成人员伤亡、主要设备损坏、长期维修困难,或者给国民经济造成巨大损失。如大型医院、钢厂、炼油厂或矿山。
扩展资料:
一级负荷的两个电源的要求:
1、两个电源之间没有直接连接。
2、两个电源之间有间接连接,但满足以下要求:
(1)当发生任何故障时,两个电源的任何部分不应同时损坏;
(2)当发生任何故障且保护装置正常时,有电源R供电无中断,并在发生任何故障时与主保护装置连接。当电源出现故障或两个电源都中断时,应在有人值班的地方完成所有必要的操作,并迅速恢复电源。
参考资料来源:百度百科-一级负荷供电
参考资料来源:百度百科-二级负荷