44问答网
所有问题
当前搜索:
三个电动机顺序启动逆序停止
三台
电机顺序启动逆序停止
,且每台启动和停止延时30秒,怎么做啊,望前辈...
答:
简单一点的就用时间继电器和接触器.中间继电器来控制三台电机的顺序启动逆序停止
.第一带的电机就直接启动不用延时.它的常开用来控制时间继电器的电源的通断.再用时间继电器用来控制第二台电机接触器的线圈电源的通断.再用第二个接触器的常开用来控制另一个中间继电器电源的通断.再用中间继电器用来控制第三...
谁人知道三台
电动机顺序
起动,
逆序停止
的电路图,急需丫
答:
某些工艺流程,需要顺序启动M1、M2、M3三台电动机,而停止则是按M3、M2、M1逆序进行
。在这电路中,由于KM1的常开触点串入KM2控制回路;KM2的常开触点串入KM3控制回路,如果KM1不先吸合,即电动机M1不先启动,电动机M2就无法启动;电动机M2不启动,电动机M3也无法启动,这就是“顺序启动”。“逆序停...
3台
电机顺序启动逆序停止
不用时间继电器 只用3中继
答:
顺序启动过程:
按下启动按钮→一号接触器KM接通→一号中继ZC1得电→二号接触器KM2得电→二号中继ZC2得电→三号接触器KM3得电→完成电路自锁→三台电机进入正常工作状态
。启动过程中,启动按钮不需要保持接通。逆序停止过程:按下停止按钮→接通ZC3三号中继ZC3线圈回路→三号中继得电→断开三号电机接触...
设计3台
电动机顺序启动逆序停止
控制电路
答:
(1)启动程序X0按钮作为开始,按下后会触发相应的M0,也就是开始标志位
。M0只能在不超载的情况下启动;X4作为停止点。点M开,设定Y3,使用Y3的常开触点5秒。是时候设置Y2了;用Y2常开触点计时4秒,时间到设定Y1;使用Y1的常开触点计时3秒,然后设置Y0。(2)停止程序当按下停止按钮时,M0线圈断开,...
三台
电机顺序启动逆序停止
PLC梯形图和指令 三菱
答:
顺序启动
y1→
3
秒y2→3秒y3;
停止
y3→3秒→3秒y2→y1;启动按钮x1,停止按钮x2。要分清楚什么是输入元件与输出元件,并且把它们的地址分好,输入元件是指PLC的信号输入部分,主要有按钮,行程开关,继电器触点,光电开关等,输出元件是指用来控制接触器,电池阀,电磁铁,指示灯,数字显示装置和报警...
三电机顺序启动逆序停止
控制要求:
答:
顺序启动
、
停止
控制电路是在一个设备启动之后另一个设备才能启动运行的一种控制方法,常用于主、辅设备之间的控制,如上图当辅助设备的接触器km1启动之后,主要设备的接触器km2才能启动,主设备km2不停止,辅助设备km1也不能停止。但辅助设备在运行中应某原因停止运行(如fr1动作),主要设备也随之停止...
设计3台
电动机顺序启动逆序停止
的plc控制系统
答:
依次启动
Y1→
3
秒y2→3秒Y3;停y3→3秒→3秒Y2→Y1;启动按钮x1,
停止
按钮x2要区分清楚什么是输入组件,什么是输出组件,划分好地址。输入元件是指PLC的信号输入部分,主要包括按钮、行程开关、继电器触点、光电开关等。输出元件是指用于控制接触器、电池阀、电磁铁、指示灯、数字显示装置和报警装置的...
求三台
电动机顺序启动逆序停止
plc梯形图
答:
如图所示,其中X0
启动
按钮,X1
停止
按钮,Y0电动机1,Y1电动机2,Y2
电动机3
。启动间隔是2,停止间隔也是2s。望采纳。。。
...3台三相
电机顺序启动
(2)停止是
逆序停止
,用时间继电器控制。_百度...
答:
启动过程:按下SB1按钮,KTT2立即动作,然后KTT1立即动作,然后KT1、KT2线圈通电,经延时后KT1先动作,KT2后动作。即实际电机1、2、3按
顺序启动
。
停止
过程:按下SB2按扭,KT2断电立即返回(
电机3
停运),KKT2断电,经延时后返回(电机2停运),(KT2的延时动作时间要大于KTT1、KKT2的延时返回时间...
3台
电动机顺序启动逆序停止
答:
X0点动后,M0动作同时Y0吸合,M8013是1秒脉冲,INC D0是累计秒数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
plc三个灯依次亮循环梯形图
三台电机顺启逆停电路图
三台电机顺启顺停
三台电机顺序启动逆序停止plc
三台电动机的顺启逆停
三台顺启逆停梯形图
plc三台电动机顺起逆停
顺序启动逆序停止plc梯形图
顺序启动逆序停止工作原理