44问答网
所有问题
当前搜索:
三台电动机的顺启逆停
3台电机
顺序启动逆序
停止
不用时间继电器 只用3中继
答:
顺序启动过程:按下启动按钮→一号接触器KM接通→一号中继ZC1得电→二号接触器KM2得电→二号中继ZC2得电→三号接触器KM3得电→完成电路自锁→
三台电机
进入正常工作状态。启动过程中,启动按钮不需要保持接通。逆序
停止
过程:按下停止按钮→接通ZC3三号中继ZC3线圈回路→三号中继得电→断开三号电机接触...
三台电机
顺序启动逆序
停止
PLC梯形图和指令 三菱
答:
顺序启动y1→
3
秒y2→3秒y3;
停止
y3→3秒→3秒y2→y1;启动按钮x1,停止按钮x2。要分清楚什么是输入元件与输出元件,并且把它们的地址分好,输入元件是指PLC的信号输入部分,主要有按钮,行程开关,继电器触点,光电开关等,输出元件是指用来控制接触器,电池阀,电磁铁,指示灯,数字显示装置和报警装...
谁人知道
三台电动机
顺序起动,逆序
停止
的电路图,急需丫
答:
本电路讲述了
三台电动机
顺序启动逆序
停止
电路的原理和应用。某些工艺流程,需要顺序启动M1、M2、M3三台电动机,而停止则是按M3、M2、M1逆序进行。在这电路中,由于KM1的常开触点串入KM2控制回路;KM2的常开触点串入KM3控制回路,如果KM1不先吸合,即电动机M1不先启动,电动机M2就无法启动;电动机M2不...
三台电机的顺
起
逆停
电路控制图
答:
停止
按钮按下后M0线圈会断开,M0的常闭触点会闭合,复位Y0
电机
,Y0的常闭触点就会导通,用T3定时5秒,5秒后复位Y1;Y1的常闭触点闭合,定时4秒,时间到了复位Y2电机;Y2的常闭触点闭合,定时
3
秒,时间到了复位Y3.(3)热过载控制 M2电机过载了,X1导通,断开M0,同时复位M1和M2两个电机,其他的...
设计
3台电动机
顺序启动逆序
停止
控制电路
答:
(1)启动程序X0按钮作为开始,按下后会触发相应的M0,也就是开始标志位。M0只能在不超载的情况下启动;X4作为
停止
点。点M开,设定Y3,使用Y3的常开触点5秒。是时候设置Y2了;用Y2常开触点计时4秒,时间到设定Y1;使用Y1的常开触点计时
3
秒,然后设置Y0。(2)停止程序当按下停止按钮时,M0线圈断开,...
三台电机
顺序启动逆序
停止
,且每
台启
动和停止延时30秒,怎么做啊,望前辈...
答:
简单一点的就用时间继电器和接触器.中间继电器来控制
三台电机的
顺序启动逆序
停止
.第一带的电机就直接启动不用延时.它的常开用来控制时间继电器的电源的通断.再用时间继电器用来控制第二台电机接触器的线圈电源的通断.再用第二个接触器的常开用来控制另一个中间继电器电源的通断.再用中间继电器用来控制第三...
求电气原理图(1)
3台
三相
电机
顺序启动(2)
停止
是逆序停止,用时间继电器...
答:
启动过程:按下SB1按钮,KTT2立即动作,然后KTT1立即动作,然后KT1、KT2线圈通电,经延时后KT1先动作,KT2后动作。即实际电机1、2、3按顺序启动。
停止
过程:按下SB2按扭,KT2断电立即返回(
电机3
停运),KKT2断电,经延时后返回(电机2停运),(KT2的延时动作时间要大于KTT1、KKT2的延时返回时间...
三电机
顺序启动逆序
停止
控制要求:
答:
1、合上开关qf使线路的电源引入。2、按辅助设备控制按钮sb2,接触器km1线圈得电吸合,主触点闭合辅助设备运行,并且km1辅助常开触点闭合实现自保。
3
、按主设备控制按钮sb4,接触器km2线圈得电吸合,主触点闭合主
电机
开始运行,并且km2的辅助常开触点闭合实现自保。4、km2的另一个辅助常开触点将sb1短接,...
三台电动机
按时间顺序启动,按时间反序
停止
答:
首先合上 QS,按启动按钮SB1,KM1吸合,开关KM1-1接通,机械泵通电转动。这时按钮SB1断开,电流通过开关KM1-1接通,同时KT1延时继电器工作,开关KT1-1接通,KM2接通,旋转阀
电机
工作,这时KM2-1接通和KM2-2断开,KM2-2断开,延时继电器KT1
停止
工作,KT1-1断开。电流通过KM2-1流过,延时继电器KT2...
设计
3台电动机
顺序启动逆序
停止
的plc控制系统
答:
输入元件是指PLC的信号输入部分,主要包括按钮、行程开关、继电器触点、光电开关等。输出元件是指用于控制接触器、电池阀、电磁铁、指示灯、数字显示装置和报警装置的输出装置。
电机
主要由定子和转子组成,通电导体在磁场中的方向与电流和磁感应线的方向有关。工作原理是磁场作用于电流使电机转动。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三台电机顺启逆停控制电路图
三台电机顺序启停实例
三台电机启动接线视频教程
三台电机顺启逆停接线
PLC顺序启动逆序停止程序
三台电动机顺期逆停梯形图
电机顺启逆停最简单三个步骤
三台电动机自动顺序启动
三电机顺序启停控制电路