三台电机的顺起逆停电路控制图

如题所述

(1)启动程序

X0按钮作为启动,按下就触发对应的M0,M0是启动标志位必须要在没有过载的情况下才能启动M0;X4作为停止。

M点导通了,置位Y3,用Y3的常开触点定时5秒,时间到了置位Y2;用Y2的常开触点定时4秒,时间到了置位Y1;用Y1的常开触点定时3秒,到时了置位Y0

(2)停止程序

停止按钮按下后M0线圈会断开,M0的常闭触点会闭合,复位Y0电机,Y0的常闭触点就会导通,用T3定时5秒,5秒后复位Y1;Y1的常闭触点闭合,定时4秒,时间到了复位Y2电机;Y2的常闭触点闭合,定时3秒,时间到了复位Y3.

(3)热过载控制

M2电机过载了,X1导通,断开M0,同时复位M1和M2两个电机,其他的电机在停止那段程序里面按照原本的逻辑进行停止

M3电机过载了,X2导通,断开M0,同时复位M1到M3这3个电机,其他的电机在停止那段程序里面按照原本的逻辑进行停止

M4电机过载了,X3导通,断开M0,同时复位全部电机。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-19

顺序启动逆序停止(自动):

第2个回答  2013-10-19

供你参考 

望采纳

第3个回答  2020-06-07
三台电机顺序启动逆序停止的工作原理
第4个回答  2018-05-19

两台时间继电器搞定