三只电流互感器接三相三线
发电机出口
三个电流互感器接三相三线
和接三相四线表有没区别?计量误差...
答:
三相三线
电度表适用于6kV及以上高压对称电路中,三相四线电度表适用于380V低压和6kV及以上高压的所有电路中。发电机出口电压通常是6kV及以上的高压,三相负载基本对称,可用三相三线电度表计量,较之三相四线电度表计量,误差相差很小。由于没有B相
电流
,节省了安装费用及电表购置费用。
三相三线
电表接法,
电流
从那里流过?
答:
三只互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。
接线
如下图:1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。10端子接零线 。三相四线电子式电表:三相四线电子式电表是基...
...
3只电流互感器
,是否能选
三相三线
电能表(
电流只
取A、C相)
答:
1、可按下图
接线
;2、B相电流短接,防止开路,如果有其它设备,如串
接电流
表等除外;
三相三线
有功率电能表接
三个电流互感器接线
图
答:
三相三线
有功电能表只能
接入
两只C丅。
两台
电流互感器
,三台电压互感器如何
接三相三线
电表,电压互感器是y/y...
答:
典型的三相三线电度表接法,
电流互感器分别装于A,C两项,二次侧接线对应接到电度表的电流端子上,即A相接1,3;C相接7,9
。电压互感器星形接线,二次侧三个线电压分别接到电度表的A,B,C电压端子上,一般的表,2是A相,5是B相,8是C相。同时注意互感器的接地。
三相三线
表能用
三个互感器
答:
小电阻接地系统或经消弧线圈接地系统,则可以采用三块电流互感器,三块电压互感器,选用
三相
四线电能表进行计量了。有许多10KV中性点不接地系统,为了增加保护装置的灵敏度,会采用
三个电流互感器
的形式,但计量有A、C二相电流就够了,可以将B相电流互感器的相应绕组“短封”,不用就是了。
三相三线
有功电能表
的接线
方法有哪些?
答:
1、三根相电流进线接输入
三相电流
感应线圈入口,出口接负载,用了6个口,同时进来的三根相线还要
接入
相应的电压励磁线圈的入线,出线接零线。OK了 ,如果是大电流或高电压的可使用
电流互感器
或电压互感器,但读数要乘以互感器的变比了。,它是有8
个接线
柱,2和7接有
连接
片分别接在1和6接线柱上,...
【居家小常识】
三相
电能表安装
接线
方法
答:
(1)直接接入式:
三相三线
有功电能表使用与没有中性线系统三相电能计量,不论负载的性质和负载是否平衡,均能计量。如下图所示。(2)经互感器接入式:经互感器接入式三相三线电能表电压、电流端子同样分为公用和分开两种接线方式。三相三线电能表经
电流互感器接线
(电流、电压线共用)三相三线电能表经...
电流互感器
和电度表的接法
答:
三相有功电度表经
电流互感器的接线
图有
三相三线
式(三相两元件)和三相四线式(三相三元件)两种。选件及接线要求:1.电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。三相四线式(三相三元件)电度表经...
高压
三相三线
式电能电子表有
三个电流互感器
三个电流表怎么
接线
?_百度...
答:
L1 L2 L3
三相
线,TA1 TA2 TA3
三个电流互感器
,A1 A2 A3三个交流电流表,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
带电流互感器三相四线电表接线图
电流互感器接线图 三相四线
三相电表互感器电流表接线图
三相电电流互感器接法
三相电流表互感器接线
三相电子表接电流互感器
三相电压互感器接线图
三相电表带互感器怎样接线
电流互感器接电流表