三相电表互感器电流表接线图
三相
四线
电能表
带
电流互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相
四线
电能表
带
电流互感器的接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
在
三相
五线制工作线路中电压表,
电流表
,
电能表
,
互感器
的实物
接线图
答:
三相
五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。(地线: 保护接地 —— PE)实际使用中上述的仪表
互感器
和3相接线一样。以下图片供参考
三相电表
的接法?
答:
第一种接线方法:
三相
电源进1---4---7,出线:2--5---8。零线进10 10出。实物图:对照上面的接线图,1--4--7进 2--5---8出。接线一定要注意进线出线。第二种接法:
互感器
接线图:当负载比较大时,我们选择用互感器,把大
电流
变成小电流再通过
电表
来计量。
接线图解
:注意147和258之间...
装在空开下面的
三相电流互感器
与
电表
之间怎么
接线
?求实物图,谢谢
答:
电流互感器
与
三相
四线
电度表
的正确
接线
为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
三相
四线带
互感器
,和脱扣
器电表接线图
答:
三相
四线制电度表有直接是电度表和带
电流互感器电度表
。具体
接线图
如下 三相带脱扣器的断路器直接接在三相四线制的电源侧。
三相电能表
加
互感器
怎样
接线
?
答:
三相
四线制有功
电度表
带
电流互感器
带电流表带电压
互感器接线
原理图:3个互感器S1接分别
电表
1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。
三相
四线
电表
加
互感器接线图
答:
三相
四线
电表
加
互感器接线图
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
电表
两相和
三相
四线制带
互感器
接法最好有实物图一目了然 谢谢_百度知 ...
答:
三相
四线表,一般有十一个
接线
孔,
电流
三个进点,电源三个进点,三个接地线点,10号与11号都是零线可以共用。最后一个孔接零线,
互感器
来的地线串起来后接地。
电表
箱是通过箱内零地排接地。把零线、地线分别接到零排、地排上即可。总箱里的零地线或墙内的总零地线穿刺引至电表箱内的零、地排上...
三相电表接线图
带电流
互感器
?
答:
一、
三相
四线
电表
要连接三个互感器,
接线图
如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个
电流互感器
S1接入1号口输入,S2接入3号口输出 B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出 C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口...
3个单项
电表
。3个
互感器
。怎么
接线
答:
3个单项
电表
。3个
互感器接线图
如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的
三相