44问答网
所有问题
当前搜索:
三段继电保护电路图
按
继电保护三段
式电流包括
答:
包括电流速断、限时速断和过电流
保护
。
...根据下图用只用一个电流互感器画出
继电保护
接线图(原理图.展开图...
答:
该图是小电流接地系统的
三段式
过流
保护
,用于
线路
的相间短路保护。一个电流互感器不能完成相间保护任务,比如只有一只互感器装于B相,那么当线路上AC相短路时(均没有装电流互感器)就没有互感器反映短路电流,保护将不能动作。不知道为什么要用一个电流互感器。
电力系统中
三段保护
的区别?
答:
1、启动电流的原则不同 (1)电流速断
保护
:按照躲开本
线路
末端的最大短路电流来整定;(2)限时电流速断保护:按照躲开下几个相邻元件电流速断保护的最大动作范围来整定;(3)过电流保护:按照躲开本元件最大负荷电流来整定。2、动作速度不同 (1)电流速断保护:出现故障,瞬时启动动作保护;(2...
什么是
继电保护
的1段、2段、
3段
?
答:
1、
三段式保护
的Ⅰ、Ⅱ段为主保护,第Ⅲ段为后备保护段。2、对于6—10KV
线路
一般采用两段式保护。两段式保护的第一段为主保护段,第二段为后备保护段。参考资料来源:百度百科-电力系统继电保护原理 百度百科-继电保护
紧急!求助
继电保护三段
式电流保护和距离保护(带分支)的配合怎么计算_百 ...
答:
(1)电流二段
保护
范围应该大于下级一段的范围,因此保护1的二段整定电流应该是,保护2距离保护末端发生三相短路的电流;(2)第二个图同样整定这个短路电流,但是注意:在保护2末端发生三相短路时,下面的一条负荷直路会分流,因此整定值会比(1)小。
继电保护
-
三段
式过电流保护
答:
三段
式电流
保护
的作用,是利用不同过电流值下,设置不同的延时动作时间来规避工作尖峰电流和使发生短路故障时,只有事故点最近的断路器动作以减少断电的影响范围。三段就是三个时限,一般一段时间最短电流最大(又叫瞬时速断) 比如20A 0S 二段三段电流比一段小时间稍微长(叫带时限的过流)一般参照...
输
电线路
的
三段
式
保护
由什么构成
答:
输
电线路
的
三段
式由瞬时电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护组成。为了保证电力系统的安全运行,必须对电力系统中所有的电力设备和输电线路配置完善的
继电保护
。如果继电保护配置不当,保护将不能正确工作(误动或拒动),从而会扩大事故停电范围,还可能造成人身和设备安全事故。电力网继电...
继电保护
三段
式保护设计,若一段保护不满足,还需考虑二段保护吗?
答:
但由于电流速断不能
保护线路
全长,限时电流速断又不能作为相邻元件的后备保护,因此,为保证迅速而有选择地切除故障,常将电流速断、限时电流速断和过电流保护组合在一起,构成
三段
式电流保护。你要综合考虑!具体应用时,可以只采用速断加过电流保护,或限时电流速断加过电流保护,也可以三者同时采用。
请问谁知道
继电保护
中的
三段保护
是什么
答:
电流(过电流)
保护
一般为
三段
式 1, 速断 无延时,整定值最大 2,限时速断 与下一
线路
一段配合,如果灵敏度不满足,时限为&T,与下一线路二端配合,时限为下一线路二段时间+&T。3,过流 一般按过负荷整定,电流最小,但动作时间最长。
继电保护三段
式电流保护
答:
电流
三段
式分为一段瞬时电流速断保护,只能
保护线路
的一部分不能保护全长,整定原则按躲过本线段末端的最大短路电流整定,校验原则是最小保护范围和最大范围的比值大于百分之15.二段是限时电流速断保护,能保护线路的全长以及相邻下一级线路的一部分,整定原则配合下一线路的一段进行整定,校验取本...