推荐答案 2015-03-15
该图是小电流接地系统的三段式过流保护,用于线路的相间短路保护。一个电流互感器不能完成相间保护任务,比如只有一只互感器装于B相,那么当线路上AC相短路时(均没有装电流互感器)就没有互感器反映短路电流,保护将不能动作。
不知道为什么要用一个电流互感器。
追问
其实是老师出的作业 我也不太明白~但她说用一个电流互感器 就相应的减少继电器啊
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/V6GKVZK6VYVYZVRZZV.html
其他回答
第1个回答 2015-03-14
关注这个问题
追问
是吗,那一起等答案吧
追答
恩呢
相似回答
职称论文:电力系统
继电保护
方向,麻烦给点素材或方向,谢谢!
答:
Ⅲ段——作为后备保护,其动作时限应比下一线路或设备的后备保护长一个时限阶段。9、 为什麽电流三段保护的Ⅰ和Ⅱ段采用两相两继电器接线,而Ⅲ段(过
电流保护
)采用两相三继电器或三相三继电器接线。答:
电流三段保护
一般用于小接地电流系统,它的Ⅰ段和Ⅱ段采用两相两继电器 接线是使不同出线不同相别两点接地时有2/3...
我想找一些变电运行的考试题
答:
13.当测量仪表与保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,应按什么原则接线?答:(1)保护装置应接在仪表之前,避免检验仪表时影响保护装置的工作. (2)电流回路开路能引起保护装置不正确动作,而又没有有效的闭锁和监视时,仪表应经中间电流互感器连接,当中间电流互感器二次回路开路时,
保护用电流互感器
误差应不大于10%...
10kV开关柜二次
接线
重要知识要点?
答:
10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。中置柜断路器手车有三个位置:断...
线路
继电保护
有哪些 20分
答:
主回路一般用断路器起到带负荷连通和断开作用,同时主回路断路器本身具有按照设计要求配备的几段保护,一般有短路保护,过流保护,接地保护,当主回路有故障时,会启动对应的保护将主断路器断开;线路保护是一个概念很广的词汇范畴,比如,进线避雷器对主回路的雷击保护,主回路套
电流互感器
起到的接地保护...