已知
配电箱
进线为
三相五线
制,各相单独供电,电流分别为40 80 40如何计...
答:
假设
三相
为别A相,B相,C相 A相40A B相80A C相40A 由于三相为单独供电.所以负载全为单机负载.工作在220V.得出A相功率:220V乘以40A等于8.8KW 得出B相功率:220V乘以80A等于17.6KW 得出C相功率:220V乘以40A等于8.8KW 所以负载总功率等于8.8加8.8加17.6等于35.2KW 认真回答你的每一个问题....
请问装一个100A的三级
配电箱
,需
三相五线
用多大的铜芯电缆?
答:
电压等级如果是380V的话,100需要3×25+2×10铜芯电缆。
三相
四线零线重复接地怎么回事???
答:
进线是三相四线,而从总
配电箱
分往单元配电箱是
三相五线
,多出的一根是“接地线”,所有配电箱的接地线全部在总配电箱连接在一起,然后和地线牢固连接,可以重复接地,但是不能和电源零线连接,不能安装开关,不受开关控制!走线颜色为接地线专用的“黄绿双色线”。希望对你有帮助。
三相四线和
三相五线
的
配电箱
外壳需要接入地下接地体吗
答:
三相四线和
三相五线
的
配电箱
外壳需要接入地下接地体。国际电工委员会(IEC)对基本供电系统的名称做了统一规定,即TT系统,TN系统,IT系统。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的...
...户线路为五根1×10mm2铜芯线,请问是不是
三相五线
的。
答:
好像是
三相
四线,再加一根地线。黄绿相间为地线。
如何装
配电箱
内的汇流排
答:
1、必须有零线N、接地线PE汇流排 理由:建筑电气设计规范,对零线、接地线有严格要求(多见接地型式TN-S,
三相五线
制、单相三线制要求)2、对于非专业人员操作的
配电箱
,尤其是模数化终端配电箱,还应有带绝缘保护的相线汇流排,如住宅户内配电箱 理由:防护性能较高,防止误触带电体,可参阅配电箱...
怎么做一个建筑工地临时
配电箱
答:
它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称
三相五线
制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。2、 设置漏电保护器(1) 施工现场的总
配电箱
和
开关箱
至少应设置两级漏电保护器,而且两级的漏电...
工地一二三级
配电箱
怎样布置和安装
答:
⑦导线剥削处不伤线过长,导线压头牢固可靠,多股导线不盘圈压接,加装压线端子,并且挂锡。⑧
配电箱
安装平整牢固,用角铁焊安装架, 配电箱中心线距地1.4米, 安装架刷红白相间油漆。4.施工现场配电线路 施工现场采用TN-S系统供电,现场中所有的配线 均采用
三相五线
制,铠装电缆可以挖深0.7米,上下...
施工现场每台用电设备应有各自的
开关箱
,必须实行什么制度?
答:
1、
开关箱
应有末级分
配电箱
,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路
接线
宜安在动力开关的上侧。3、配电系统应设置室内总...
谁有关于动力电气柜方面的资料啊!主要是做写字楼,小区等的电力系统...
答:
6、
配电箱
采用优质冷轧镀锌钢板折剪焊接而成。当动力配电箱长边小于1000mm时,板厚不得小于1.5mm;长边等于或大于1000mm时,板厚不得小于2.0mm;7、在箱内或箱柜门上粘贴牢固的不退色的系统图及必要的二次
接线图
。8、箱内元器件可采用导轨或固定安装型式,安装应牢固,在额定极限短路电流电动力作用...