三相四线零线重复接地怎么回事???

图纸上总进线是三相四线,而从总配电箱分往单元配电箱是三相五线,总等电位箱上标注进线零线(N)做重复接地,这个怎么做???有人说在总进线零线上分支接地,我想不明白零线接地了不是要跳闸了??????是不是应该用接地扁铁引入总配电箱内接地,然后总配电箱分往单元配电箱用地线接地(五线)????

进线是三相四线,而从总配电箱分往单元配电箱是三相五线,多出的一根是“接地线”,所有配电箱的接地线全部在总配电箱连接在一起,然后和地线牢固连接,可以重复接地,但是不能和电源零线连接,不能安装开关,不受开关控制!走线颜色为接地线专用的“黄绿双色线”。
希望对你有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-23
这是TN-C-S系统,总配电箱分出 PE 线, PE 线在任何情况下都不能进入漏电保护器,对 PE 线除了在总箱处必须和 N 线相接以外,其他各分箱处均不得把 N 线和 PE 线相联, PE 线上不许安装开关和熔断器。是在漏电开关前面将总进线零线接地,所以不会跳漏保的。
第2个回答  2013-10-23
要接漏电开关,后面的零线就不能有重复接地。但是保护接地是可以的。