三相五零的电缆能带多少千瓦
35
千瓦
需要用
多大电缆
(
三相
五线)?
答:
三十五千瓦的电机
,距离近的话可以用三十五的铝线,二十五的铜线。距离太远的话就要用五零的铝线。
380电源
三相
负载30个
千瓦
距离500米用
五零电缆
算它的压降是
多少
?
答:
线路电压损失5.134%,有点大于规范4%要求。可以选用70平方
电缆
其线路电压损失3.828%。
380v,80千瓦
,用
多大的电缆
答:
380v,80千瓦
,用35平方的铜电缆。电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。1平方铜电缆的额定电流为6A。因此电缆的平方数=162/6=27平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1....
110
千瓦
的电机用
电缆
地埋,该用
多大
的?
答:
功率110
kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=110/1.732/0.38/0.8=110/0.53=207安 如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
50平方毫米,铝电缆90平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电缆120平方毫米,铝电缆180平方毫米。如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70-90平方毫米,铝电缆120-150平方毫米。
请问一下
五零
铜心电览配
多大
的互感器和电能表
答:
电表容量的选择:选择电表的容量应使用电设备在电表额定电流的20~120%之间,单相220V照明装置以每
千瓦
5安,
三相
380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为宜。 电表电流的大小:一般家庭用电表额定电流不宜大于10安。这是因为:1. 电表的启动电流在功率因数为1时,大约为额定电流的0.5~1%,所以一只10A...
高手电工请帮帮忙, 我们房间有122个,请问主线用多粗的线啊?我们每个房...
答:
十下五,十六二五乘以4,二五三五乘以3,
五零
七零乘以2,九零后乘以1.5。这是铜线载流量的口诀
UPS电源主机功率是40千伏安,请问
电线
进线要
多大的电缆
线,怎么计算...
答:
以下回答建立在UPS是
三相
在线式的:40KW的用电设备用电电流:40*1.52/0.8=76A。25平方的铜芯电缆载流量为80A,考虑线路损耗和安全因素,选用4*35²+1*16²(约100A)
的电缆
是比较合理的。
我从一个二百A的电箱接了一条
五零的
铝芯
电缆
查伏数都是对的为什么接上...
答:
既然电机缺相,那就应该用万用表测量一下这个50
电缆的几
根线之间的电压,看看是否正常。不知道你是怎么查的?正确的方法应该是,用万用表交流电压档分别测量AB、AC、BC的电压,应该都是380伏;各相电压对中性线N都是220伏。如果这样测试后还正常,就应该检查电机接线是否正确;电机接线如果没问题的话...
五零电缆
四芯铝线什么价
答:
YJLV 4*50纯圆不压型国标的13.00 如图:
穿了一根四X
五零
十1
的电缆
全部压完用摇表摇A相和零线地线全部通了请问一...
答:
那就短路了,是不是摇表有问题?新
电缆
不可能三根线同时短路或者是不是电缆都接线到电柜上了
其他人还搜
50电缆三相带120千瓦
三相50平方电缆能带多少千瓦
50方三相电缆带多少千瓦
50电缆三相五线带多少千瓦
3x50平方电缆能带200千瓦
50平三相电缆能承受多少千瓦
50平方三相能带多少千瓦
50平方380电缆能带多少千瓦