44问答网
所有问题
当前搜索:
50电缆三相带120千瓦
380v
120千瓦
用
50电缆
行不行?
答:
如果是电机负载电流在240A左右,
50
平方毫米
电缆
最大带动180A的负荷。所以不可以,如果带动混合负载,更不可以。
3×
50
+1×16的铜芯
电缆能带120千瓦
吗
答:
能。3乘50加1乘16的铜芯
电缆
是一种线路,该线路
能带
120
千瓦
,是生产厂家设定的。电缆是一种用以传输电能信息和实现电磁能转换的线材产品。
120千瓦三相
电炉用3x
50
平方铜
电缆
可以吗
答:
120千瓦
额定电流约240A。
电缆
截面建议选择95平方的铜芯电缆。95平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约300A。
50
平方的铜芯电缆明线敷设安全截流量约200A。
120千瓦
电机能用
50
平方
电缆线
吗?
答:
如果是
三相
380伏的电路,那么,电流等于120000/380/1.732/0.8=228A,可以选用95平方的铜线。
50电缆
可以带多少
千瓦
答:
1、50铜芯电缆可以带110
千瓦
。
50电缆
指的是直径50平方毫米的电缆,一般用于
三相
电中,大家可以根据公式p=1.732UIcsφ计算,csφ通常取0.85,电压为380V,50平方铜芯电线明敷安全承载电流为200A,计算可得50铜芯电缆可以带110千瓦。2、50铝芯电缆可以带84千瓦。根据三相功率公式p=1.732UIcsφ进行...
已知功率
120千瓦
,线长
50
米,电源380V,,需要多大的开关?用多少平方的铜电...
答:
120千瓦
,线长
50
米,电源380V,设COSφ为0.85,电流约:215A,选YJV22-3*95+1*50的
电缆
,开关选择:250A的,动作电流整定在90%。其实这120千瓦的负载,要看看它的具体工作性质和组成部分的。
三相50
平方的
电缆
可以带多少
千瓦
的负荷?
答:
三相
四线制
50
平方毫米电压等级为0.6/1KV的铜芯电缆可以承载130-185A之间。1、电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流。2、电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。根据公式P=√3UICOSΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68(97)
KW
.三相四线50平方的
电缆能带
多少
千瓦
,...
50电缆
可以带多少
千瓦
答:
50
的
电缆能带
110
千瓦
。经查
电线
电流对照表,50平方的铜线明线敷设安全载流约200A。
三相
电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×200×0.85=110
kW
,所以50的电缆能带110千瓦。电缆选择的简单算法 1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是...
120
个
千瓦
要用多大的
电缆
,是380的电
答:
120KW
,电压
三相
380V,假设功率因数是0.8,则其电流是228A用YJV-0.6/1KV-3*95mm2的
电缆
。若允许压降按照5%的额定电压考虑的话,300米以内都可以满足要求。RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号。KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆, 用途:电器、仪表、配电...
50
平方
电缆
(380V五芯)
能带
多少个
千瓦
答:
380v
三相
负载每
kw
大约2A电流,
50
平方铜线可以承受250A电流,所以不超过125kw。三相四线制50平方毫米电压等级为0.6/1KV的铜芯
电缆
可以承载130-185A之间。1、电缆明敷设时环境温度在30和40度之间可以承载185A和170A电流。2、电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。根据公式P=√3UICOSΦ=1...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相50平方电缆功率
3x50平方电缆能带200千瓦
三相50平方电缆能带多少千瓦
50平方铜线380伏带120千瓦
50平三相电缆能承受多少千瓦
50电缆三相五线带多少千瓦
三相五零的电缆能带多少千瓦
50铜线载流量三相
50平方380电缆能带多少千瓦