44问答网
所有问题
380v120千瓦用50电缆行不行?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-07-07
如果是电机负载电流在240A左右,50平方毫米电缆最大带动180A的负荷。所以不可以,如果带动混合负载,更不可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GGZWW6YVGZYWV6YDZDK.html
其他回答
第1个回答 2020-07-07
120千瓦用50电缆,不行!
相似回答
120
个
千瓦要
用多大的
电缆
,是
380
的电?
答:
若是
120kW
为额定功率,则电流为:120/【0.66*0.8】=227A。至少大约要95平方毫米的铜芯电缆。如果工作距离较远还要考虑电压降。如选用120甚至更大的
电线电缆
。
120千瓦
电机能
用50
平方
电缆线
吗?
答:
如果是三相
380
伏的电路,那么,电流等于
120
000/380/1.732/0.8=228A,可以选用95平方的铜线。
50
铜芯
电缆
可以带多少
千瓦
答:
一般来说,50铜芯电缆能带110
千瓦
功率。
50电缆
指的是直径50平方毫米的电缆,一般用于三相电中,大家可以根据公式p=1.732UIcsφ计算,csφ通常取0.85,电压为
380V
,50平方铜芯电线明敷安全承载电流为200A,1.732×380×200×0.85=110千瓦。电缆选择的简单算法:1、对于1.5、2.5、4、6、10mm...
已知功率
120千瓦
,线长
50
米,电源
380V
,,
需要
多大的开关?用多少平方的铜电...
答:
120千瓦
,线长
50
米,电源
380V
,设COSφ为0.85,电流约:215A,选YJV22-3*95+1*50的
电缆
,开关选择:250A的,动作电流整定在90%。其实这120千瓦的负载,要看看它的具体工作性质和组成部分的。
大家正在搜
25千瓦380v用多大电缆
380v40千瓦用多大电缆
100kw380v用多大电缆
380v120kw用多大电缆
90千瓦电机用多大电缆
50kw380v用多大电缆
45kw380v用多大电缆
60kw用380v选多大电缆
380v电缆绝缘电阻标准
相关问题
功率148KW,380V电压近距离50米要用多大电览120千...
120千瓦需要多大的电缆
120平方铜芯电缆能带多少千瓦380v
120千瓦要用多大的电线和空开
120kw要多大的电缆线
在380v电压下负载150kw需多大四芯电缆?
380v 20千瓦的电机需要多大的电线。
380V的电机怎么选电缆?如11kW需要多大的电缆线,50米...