120千瓦需要多大的电缆

如题所述

380V纯电阻电路,I=120000/380/1.732=182A,

如果是三相120千瓦额定电流约240A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择95平方的铜芯电缆。
95平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约300A。

单相电电线就要用大一些,你可以用三根240平方电缆线并联使用

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-03-18
如果是三相380V纯电阻电路,I=120000/380/1.732=182A,50平方铜线安全载流210A.。
如果有电机,功率因素按0.85计,70平方铜线安全载流225A.。
使用铝线,升一级。
第2个回答  2016-03-18
120kw功率计算如下:
三相电的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数
120KW/380/1.732/0.85=214A。

经查电缆电流对照表,120KW负载至少要选择95平方的铜芯电缆线。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-08-07
30米以内230A三相电缆为什么会发热跳闸呢
第4个回答  2021-05-06
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~回答

380V纯电阻电路,I=120000/380/1.732=182A,

如果是三相120千瓦额定电流约240A,如果供电距离在30米内。
电缆截面建议选择95平方的铜芯电缆。
95平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约300A。

单相电电线就要用大一些,你可以用三根240平方电缆线并联使用