如果是三相380伏的电路,那么,电流等于120000/380/1.732/0.8=228A,
可以选用95平方的铜线。
无法回答。
确定电缆截面积大小的依据,是额定电流大小。
我们知道,电功率 P = U · I,只给出功率不给出工作电压,是无法确定电流值的,也就无法确定线径。你并没有说清楚是何种120kW的电动机,工作于多高的电压下。
毕竟,120kW的电机,既可以是三相380V供电,也可能是直流500V供电(如电动汽车采用的电机)。