120千瓦电机用多大电缆

如题所述

需要并用两根120的电缆。用两根120的铜电缆并联接到电机上,单根电缆没有能通过这么大电流的。120的安全载流量是343A,考虑到环境温度,启动电流大,还有负载率等原因,建议用120的电缆。

电缆线大小算法:

1、电缆线的安全载流量计算方法是220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安 380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安 2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A。

2、口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)口诀2:按导线截面算额定载流量:各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。

3、口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。

4、若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。

电缆特征:

5、电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。

扩展资料:

选取电缆简单算法:

1、10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm、25mm2乘以4,35mm、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。

2、导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分之四十),高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2,(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积计算。

3、铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。

电缆线选取的注意事项:

4、由于负载电流是会变化的,比如在放电状态下,随着系统电压的下降,负载电流变大,这点需要考虑

5、如果负载电流很大,会没有合适的单根电缆可选,这个时候软件会智能提示你增加电缆条数,注意变更选择

电缆安装注意事项:

6、电缆的安装施工对于电力安全极其重要,很多电力事故都是因为电缆施工工艺不符合技术要求,在运行一段时间后受潮发生短路故障,直接将整台设备烧毁。尤其是高压电缆接头,特别要注意电力安装施工质量。

7、 电缆连接要求足够低的电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。电缆连接都是采用压接,压接前导体外表面与连接管内表面涂上导电胶,导体上的尖角、毛边用锉刀打磨光滑。

8、 电缆都有内屏蔽层,在制作电缆接头时必须恢复压接管导体部分的接头屏蔽层,电缆的内半导体屏蔽均要留出一部分,以便连接管上的内屏蔽,确保内半导体的连续性。

9、 电缆外半导体屏蔽是电缆和接头绝缘外部均匀电场作用的半导体材料,外半导体端口必须整齐均匀,且绝缘平滑过渡。

参考资料:百度百科-电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜