44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线100千瓦多大的电流
100kw
用多大电缆,
电流多大
?
答:
三相四线制多为380V系统,以下按380V电压,0.85功率因数计算: 三相380V,
100KW的电流 Ie=100KW/(根3x380Vx0.85)=179A
对照生产厂给出的“电缆载流量”表(不同生产厂、不同型号的电缆略有不同)可知: 截面积为3x70+1x35mm²的电缆空气中和土壤中敷设的载流量分别是180A和203A,...
三相四线
电线分时表:总功率
100千瓦
,如何选表?是否要互感器?
答:
100KW额定电流约200A
,互感器可以选择250:5的。电度表选择3*1.5(6A)的。电流互感器的选择条件: (1)额定电压 额定电压与所在线路的标称电压相符。 (2)额定频率 电网工频50Hz。 (3)额定一次电流 对测量、计量用...
三相四线
有功电度表接
多大电流
互感器负载
100千瓦的
。
答:
100kW负荷额定电流是151.9A
。(功率因数按照0.8计算是189.9A)可以安装200/5A电流互感器。
三相四线100
个
千瓦多少电流
答:
阻性负载时,最小平均
电流
:100000/(380*1.732)=152安 以电机为主的感性负载时,最小平均电流:100000/(380*1.732*0.8)=190安
三相
不对称时,某1-2相电流超过190安
100千瓦
要用
多大
平方
三相四线
电缆
答:
首先计算电流,P=1.732×I×U,如果是电机负载,则P=1.732×I×U×cos。
100千瓦的三相电流直接在200-250A
,需要70平方铜线或95平方铝线。电缆载流能力是指电缆线在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线载流...
三相四线的
功率怎么算
100千瓦三相四线
应用
多大
铜线?
答:
三相
380伏动力设备功率估算方法。功率的千瓦数×2就是每相
的电流
。
100千瓦
电流大概是200a,可以用95平方的纯铜电缆。
100千瓦
要用
多大
平方
三相四线
电缆
答:
先计算电流,P=1.732×I×U,如果是电动机负载,P=1.732×I×U×cos。
100千瓦三相
用电电流在200-250A直接,需要使用70平方铜线或95平方铝线。电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过
的电流
量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。一般铜...
请问
100KW
用量
三相四线
需要
多大
电线和开关最好有计算公式?
答:
三相
380V,
100KW
要采用至少3x70+1x25平方毫米或以上的铜芯电缆。计算:1、100KW的工作最大
电流
(功率因数取0.8)
100kW
/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据190A电流,查表选择电缆截面积(一场用的VV22型电缆为例 )以上是VV22型电缆的安全载流量表。可知,3x70+1x25平方毫米的铜芯电缆的载流量...
100kw
用
多大的
电缆
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆,380V
三相100KW
负荷
电流
估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按
三 相
电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
...容量为
100KW
,请问
三相四线
电能表选择
多少
大
的电流
互感器,需计算公式...
答:
按功率因数0.8计算,负荷
电流
If=P÷√3÷Un÷cosφ=
100
÷1.732÷0.38÷0.8=190A。选电流互感器一次额定电流Ih应满足If=(0.75~1.0)Ih,选互感器一次额定电流Ih为200A,二次额定电流为5A,即变比为200/5。电度表的额定电流按互感器二次额定电流选择,满足5A要求,可选择额定电流为1.5(6...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100kw三相电电流
380v100kw多大电流
三相四线100kw用多大的电缆
100kw三相四线需要多大电线
100kw三相多少电流
大约100个kw用多大互感器
380v100千瓦等于多少安
380v100kw多少a电流
380v100千瓦要用多大的电线