三相电有一相漏电对地电压低
三相电有一相漏电
,漏电的一相的
电压
会低吗
答:
在其他条件相同的情况下,漏电的一相的对地电压会低于其他两相的对地电压,低于多少要看漏电的程度
。用电流可以更快捷地判断哪一相漏电,因为漏电那一相的电流明显大于正常值。
三相电有一相电压低
是什么原因?
答:
1、如果供电线路其中一相负荷超越其它二相,负荷重的那相,肯定电压会偏低
。2、三相电如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压有的相可能超过220V,有的相则可能...
三相电
电缆
有一相电压低
的是为什么
答:
3、如果某相电压低得比较多,
可能是已经断线或该相存在过大的电阻(发热可能燃)
,一般能观察到明显的故障点。4、变压器中性点接地不好,也会造成三相电压不对称。总之,你说的是一个系统的问题,要根据现场测试来得出结论。如果你需要协助,你付机票费,我来帮你解决。
三相电
哪一相接负载哪
一相电压
就
偏低
啥问题?
答:
三相电路平衡时线电压是相同的而其中某一相接负载这一相有电流通过这一相就会电压就会降低
也就是偏载电流增大电压降低,严重的会烧坏变压器或者用电设备
三相
线路中
有一相
电流
偏低
是什么原因造成的
答:
原因是该相线路压降过大。可能存在的原因是线路接触不良或该相线路负载过大,电流过大造成线路压降过大
。
建议检查一下线路
,电压低的这一相是否有接头,如果有,重点检查一下接头,因为接头松动或氧化都可能造成阻值增大,电压降也就大了。电压不够一般会是这一相线出现断路或者接触不良的缘故,三相380v...
我
有一
个电力上的问题请教,
三相
一根
电压低
,两根电压高,什么原因。_百 ...
答:
有2个原因。
1
:负载端有
漏电
短接的可能,负载电阻几乎跟线阻差不多,拉线上的分压也高了。2:500米的拉线老化,导电能力差,分得大量有用
电压
,解决方法就是换线。个人觉得第一种可能性较大。
三相电有一相电压
不够时怎么回事
答:
当
三相电
中出现
一相电压
不足的情况,通常是由线路断路或接触不良引起的。这种现象在用万用表测量时会很明显,因为单相线的断开会导致电压读数不正常。三相系统由380V电源供电,三个相位彼此相差120度角,确保了电力的稳定传输。发电机内部的转子通过发动机驱动,形成旋转磁场,定子绕组在这个磁场中切割磁力线...
三相电一相电压
电流都
偏低
,如何解决。
答:
所以“
一相
电流
偏低
”的原因也不同。——★2、
三相
平衡负载电路中(如电动机),出现“一相电流偏低”的现象,属于负载故障的表现。如某一相断路或损坏。——★3、在三相不平衡负载的供电电路中,某一相负载较轻,就会出现“一相电流偏低”的,这是正常的。
三相电
,其中
一相
接了用电器,为什么
电压
不够,试了其他liangxiang?_百度知...
答:
有一相
接地了,就是不亮的那个。零线没有可靠接地,所以零线带电,试电笔测试零线亮是正常的。在这种情况下,
三相
负荷能用,单相负荷如果不是接在接地那一相上,有可能会出问题,因为你这两相的
对地电压
是380V(不是对零线,而是对保护地),比较危险。需要马上处理。
空载时
三相有一相电压偏低
答:
三相电
其中
有一相电压偏低
,如不是偏差太大也属于正常,由于供电线路负载的原因,不可能三相绝对的平衡。