我有一个电力上的问题请教,三相一根电压低,两根电压高,什么原因。

我这里有四根供电线从变压器向东延伸,到了500米处分了线进入厂房,在厂房里测量发现有一根火线电压100,其余两根火线电压260~270,然后往变压器方向上走个百把米再测发现一根火线电压120,其余两根250~260,然后越往变压器走那根低电压的电压越高,高电压的火线电压越低,最后在靠近变压器几十米的地方,电压就成了210V,230V和250V。求解专业人事解答这是什么问题?这个问题是最近才出现的,但这条路上的用电设施从未变动过。

有2个原因。1:负载端有漏电短接的可能,负载电阻几乎跟线阻差不多,拉线上的分压也高了。
2:500米的拉线老化,导电能力差,分得大量有用电压,解决方法就是换线。个人觉得第一种可能性较大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-03
你仔细看看变压器几十米处(210,230,250)的地方是不是有接地或者绝缘降低。注意是停了电做好安全措施再看。从字面上就能看出这么多。注意安全。
第2个回答  2013-08-03
你的故障原因是 低电压的那根线发生了单相接地故障(应该是负载端),也就是说查查这相的末端负载是不是有接地短路的地方。追问

是不是电压最低处就是接地故障处?

追答

.

第3个回答  2013-08-03
三相不平衡,其中一相发生故障或者短路