三相短路正序电压为什么为零
三相短路
的
正序电压等于
多少
答:
等于0。根据相关资料显示,
母线处短路,母线后方无压降,母线电压为0,且是对称故障,只存在正序分量,所以正序分量也为0
。电压源有个输出功率Pmax,这是个功率上限,真实值可以小于它。
为什么三相电压
有正负零序之分?
答:
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时
,把三相的不对称分量分解成对称分 量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多 情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数...
零序
电压
,零序电流.负序电压.负序电流
答:
零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的
,大小取决于接地的程度,是
金属接地,非金属接地,就是接地电阻了
。在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感...
零序电流和零序
电压是
怎么产生的?
答:
电力系统中任一点发生单相或两相的接地短路故障时,系统中就会产生零序电流
。此时,在接地故障点会出现一个零序电压,在此电压作用下就会产生零序电流,零序电流是从故障点经大地至电气设备中性点接地后返回故障点为回路的特有的一种反映接地故障的电流。产生条件 1、无论是纵向故障、横向故障,还是正常时...
系统发生不对称故障,负序最高电位为
短路
处,是否正确?
答:
因为负序网是无源网
。电压分布具有如下规律:越靠近电源侧,正序电压数值越高;
越靠近短路点侧,正序电压数值越低
。三相短路时,短路点 f 处的电压为零,其各点电压降低最严重。单相接地短路时正序电压值降低最小。发生不对称短路,短路点处的负序和零序电压最高,离短路点越远,负序和零序电压数值越低...
零序
电压
如何产生的?
答:
经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生零序
电压
。零序电压的大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,还是接地电阻了。零序电流和零序电压配电所或变电站中的后台监控软件中一般被用做故障信号来处理,其在正常情况下值
为零
,如果出现故障,电脑会自动报警。
线路如图,线路3的C相发生接地故障,
为何
全系统都会出现零序
电压
答:
当
三相电压
不对称时(例如单相接地
短路
,两相短路等),我们为了分析方便,人为的将一组不对称电压分解成三组对称电压,就是“
正序
,负序和零序”。图中WL1、WL2、WL3是并联电路,当WL3的C相发生接地故障时产生电压不对称,将影响到WL1、WL2也不对称,所以全系统都会出现零序电压,只是距离故障点越远...
单相、两相、
三相短路
时,
电压
电流如何变化。
答:
第七步,通过计算结果绘制向量图以供分析。这里介绍下
三相短路
故障的特点:首先,只有
正序
分量,没有负、零序分量;其次,序网构成中同样只有正序分量,也可以说在正序的基础上串入了阻抗零;再者,故障相
电压
超前故障相电流一个线路阻抗角。三相电和单相电区别:两相电只在单相电动机中存在,它是由单相...
三相零
序电流和零序
电压是什么
意思啊?
答:
零序过流完整是叫零序过流保护。零序过流保护是指当线路出现漏电时(漏电发生在互感器以下),穿过互感器的电流矢量和不再
为零
,互感器次级就会有输出电流,利用这个原理可以进行漏电保护。零序过压也就
是零
序
电压
保护。零序电压保护指在大电流接地系统发生接地故障后,利用零序电压构成保护接地
短路
的继电保...
什么是零
序
电压
?
答:
当
三相
负荷平衡时中性点电流
为零
,即无零序
电压
。当三相负荷严重不平衡时,中性点产生位移,这时将产生零序电压。当中性点直接接地系统(又称大接地电流系统)中发生接地
短路
时,将出现很大的零序电压和电流。还有在中性点不直接接地系统中当发生单相接地时,也会产生零序电压。零序电源在故障点,故障点的...