三相150kw用多大电缆
机台设备功率为
150KW
,采用的是3相380的电源,用多少平方的线缆?_百度...
答:
答:就按总功率150kW计,
建议选用50mm²×3+35mm²×2的铜电缆
。解析:电源为380V三相电,则三相电功率公式:P=√3UIcosψ 可得 I=P/√3Ucosψ=150000/(1.732×380×0.8)≈284.9A;再查找五金实用手册,铜电缆每平方安全负载电流为6A,则有 284.9÷6≈47.5平方,结合电缆型...
150kw
的
三相
电机需要
用多大
的
电缆
?
答:
额定功率=
150kW
,
三相
电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=284.9A,可选
电缆
:120mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;70mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率150.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为253....
150
千瓦配
多大
的
电缆线
答:
150千瓦配70平的铜芯电缆线
。1、150kw属于高压电范畴,一般是在三相电压中,也就是380伏的工作电压,根据公式I=P÷(√3UcosΦ)可以计算出它的工作电流是283安,参照安全载流量表数据,就可以找到它对应使用的电缆规格,即70平方毫米的铜芯电缆。2、电缆线的规格:正常1.5平方的电缆,它的直径为1....
150
千瓦需要
多大电缆
?配多大空气开关?
答:
三相150kw的负荷,
需要配120平方的铜线电缆或者150平方的铝线电缆
,电缆长度如果超过200米 还要根据长度计算电压降适当增加电缆截面,开关需要选择400A的断路器
150
千瓦380V要用多粗
电缆
答:
150千瓦380V要用110mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要用110mm²的铜电缆。
150kw用多大
的
电缆
答:
150kw
的功率需要使用70到95平方毫米的铜芯
电缆
,或者120到150平方毫米的铝芯电缆。具体选择哪种电缆,取决于实际的应用场景和条件。首先,电缆的选择要考虑其载流量,即电缆能够安全传输的最大电流。150kw的功率在
三相
380V电源下,其电流大约为300A。因此,我们需要选择载流量大于300A的电缆。铜芯电缆的...
150kw用多大电缆
答:
150千瓦用70平方毫米铜
电缆
。由
三相
电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率
150kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜电线70平方毫米。
150KW用多大电缆
答:
在380v电压下负载
150KW
需67.032MM²的四芯铜
电缆
。根据
三相
电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85);铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²;I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培);电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)。
150kw
电机
用多大
铜芯
电缆
?
答:
150kw
可以使用70平的铜芯
电缆
。150kw属于高压电范畴,一般是在
三相
电压中,也就是380伏的工作电压,根据公式I=P÷(√3UcosΦ)可以计算出它的工作电流是283安,参照安全载流量表数据,就可以找到它对应使用的电缆规格,即70平方毫米的铜芯电缆。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆...
150
千瓦
用多大
的
电缆
,怎么算?
答:
150 KW三相
380V供电。1,不计功率因数电流是,I = 150 /660 = 0·227 KA。计算电流。2,铜线,按每平方毫米5一I0A电流密度估算。架空明线取大一些。暗线穿管取小一些。铝线X 1.6倍。计算为(铜)25 -45平方毫米
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉