150千瓦用多大的电缆,怎么算?

如题所述

150 KW三相380V供电。
1,不计功率因数电流是,I = 150 /660 = 0·227 KA。计算电流。
2,铜线,按每平方毫米5一I0A电流密度估算。架空明线取大一些。暗线穿管取小一些。铝线X 1.6倍。计算为(铜)25 -45平方毫米
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-10

同样截面的导线,在不同结构类型、不同绝缘材料及供电电压下,所能承受的工作电流及负载功率是不同的。    

额定功率=150kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,此时额定电流=284.9A,可选电缆:    

120mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;    

70mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率150.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为253.9m;    

185mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量320A,相应功率168.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为597.6m;    

120mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;    

150mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量340A,相应功率179.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为456m;    

120mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;    

150mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量316A,相应功率166.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为306.7m;    

240mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量306A,相应功率161.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为506.7m;