44问答网
所有问题
当前搜索:
三相16平方电缆能带100
三相16平方
的铝
电线
可以负荷多少千瓦?
答:
答:
三相16平方
的铝电线可以负荷的千瓦为
100
千瓦。根据国家电线电缆行业标准,三相16平方的铝电线的最大负荷为100千瓦。此外,电线电缆的负荷能力也受到环境温度、电缆布线方式、电缆的安装方式等因素的影响,因此,在安装电线电缆时,应根据实际情况选择合适
的电线电缆
,以确保安全可靠。个人小贴士:在安装电...
3X
16
+1X10规格
电缆
最大承载负荷是多少?
答:
三相
380v电路中,3X16+1X10规格铜
电缆
最大承载负荷是 1、纯电阻电路中,
16平方
铜电缆载流
100
A,负载功率P=1.732*380*100=65816W=66KW。2、电机电路,功率因素选0.8,16平方铜电缆,负载功率P=65816*0.8=52653W=52.7KW。3、如果三相略有不平衡,按计算规则,取最大电流计算消耗功率,电机...
三相十六平方
线长百米能载几千瓦
答:
铜线20kw,铝线15kw
16平方的电线三相
电能够负载多少千瓦?
答:
16平方的电线三相
电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全...
16平方的电线三相
能负载多少瓦?
答:
16平方的电线三相
毫米铜芯电缆的载流量在环境温度为30度时为80A,如果用在
三相
电源上,大约是45-52KW左右(视负荷的功率因算而定);如果用在单相电源上,大约为14-18KW(视负荷的功率因算而定)。如果采用YJV绝缘电缆,30度环温时额定载流量为
100
A,如果用在三相电源上,大约是56-66KW...
十六平方
的
三相
电源线用多少安开关
答:
首先看
16平方
的
电缆
是否满功率运行 这个电缆最大可以承载94A左右电流,建议使用
100
A的空开。如果不是满功率载流,可以根据实际电路的电流来选择对应的开关。
16平方
铜
电缆
380v配多大空开
答:
该情况应配
100
A,3P的空开。按照
16平方
毫米3芯铜芯
电缆
,型号YJV,电缆的载流量是83A,电压是380V
三相
电源,可以传输50KW左右。可以配100A,3P的空气开关。空开全称空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
16平方电缆能带
多少千瓦
答:
亲,线缆一般是说载流量,不说功率的!不考虑敷设方式、使用环境等因素,
16平方
的铜芯线载流量为
100
A 市电(一般家庭用)承受功率为22000W,即22kW 12V时承受功率为1200W
三相
电承受功率为52650W,约52kW。
三相16平方电缆
能承受多少千瓦
答:
3相16平方电缆
可承受51kw。16平方铜芯电线运用在三相电路中大约可带51千瓦。大家可根据公式P=1.732UIcosφ计算。16平方铜芯电线明敷的安全承载电流为91A、电压为380V、cosφ一般取0.85,1.732×0.38×91×0.85≈51千瓦。如果16平方铜芯电线运用在单相电路中大约可带20千瓦。大家可以根据公式p=...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相16平方铜电缆能带多少电流
三相16平方电缆能带多少千瓦
10平方三相电缆能带多少千瓦
10平方电缆能带多少瓦三相怎么算
三相25平方电缆能带单相多少千瓦
三相35平方电缆能带80千瓦吗
十平方三相电缆能带多少负荷
25平方三相铜电缆能带多少千瓦
三相16平方电缆能带100