44问答网
所有问题
当前搜索:
两相短路阻抗角计算公式
低压供电网中最远端
两相短路
电流的
计算
方法
答:
交流供电线路中导线的总
阻抗
Z由两部分组成:一是值电阻值R(与材质、截面、长度有关),二是交流阻抗X(线路的电容、电感),R、X从电工手册中可查到,Z平方等于R的平方加X的平方。再用欧姆定律
计算
即可。
电网
短路
电流是怎么
计算
的?
答:
1、零序阻抗<正序阻抗:非故障相电压降低,零序阻抗为0时,非故障相电压为正常相电压的√3/2
。2、零序阻抗=正序阻抗:非故障相电压不变。3、零序阻抗>正序阻抗:非故障相电压升高,零序阻抗无穷大即中性点不接地时,非故障相电压为线电压。二、两相短路 两相短路电流是三相短路电流的√3/2。1、两相...
在220V和380V线路中,
短路
电流的大小是怎么
计算
的
答:
I=U/r,I=短路电流A,U=短路电压V,r=电源内阻(线路电阻)Ω
计算时取决于电池(电源) 的内阻大小,和电线的阻值大小(一般用铜线约等于0)比如说电池电动势是1.5v,内阻是0.1欧,短路电流就是15A(对电池来说已经很大啦,想想电流表量程才多大呀)再比如说化学中的原电池,直接串连电源两极,电池短路,...
功率方向判别元件最大灵敏角,线路
阻抗角
,内角?怎么关系
答:
方向阻抗继电器的最大动作阻抗(幅值)的
阻抗角
,称为它的最大灵敏角φs。线路
短路
时,方向阻抗继电器测量阻抗的阻抗角φm,等于线路的阻抗角φL,为了使继电器工作在最灵敏状态下,故要求继电器的最大灵敏角φS等于被保护线路的阻抗角φL。
459、某输电线路,当发生BC
两相短路
时(如不计负荷电流),故障处的边界条 ...
答:
B、C
两相短路
,所以ub=uc。注意是短路,不是接地,所以电压不一定为零。又因为线路本身是有
阻抗
的,在三相交流系统中发生中性点位移后,短路点对地存在电压是一般情况,为零才是特例。结论就是:答案为C。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论(2) 15 5 ...
在距离保护中 什么是相
阻抗
继电器(ph),什么是相见阻抗继电器?
答:
相间短路 如果是B、C
两相短路
,那么B、C相电压下降,而A相电压正常。VBC=VB=VC,角度滞后VA90度,B、C相电流相等,角度相差180度,因此IBC=2IB,角度等于90+正序
阻抗角
。可固定B相电流,调B、C相电压,当VBC/IBC小于整定值,保护动作。单相接地 如果是A相接地,那A相电压下降,A相电流升高,VA...
何为
两相短路
电流的周期分量值?
答:
37kV、10.5kV、6.3kV等),求出个元件的基准电抗,求出电源到短路点的电抗标幺值,求出短路回路总
阻抗
,可按照无限大电网
短路计算
原则求短路电流,电抗的倒数即为短路电流标幺值,再乘基准电流(利用基准容量和基准电压求出基准电流)求出三相短路电流,乘2分之根号3,即为
两相短路
电流周期分量值。
短路
电流怎么
计算
答:
计算
依据的
公式
是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相
短路
容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:三相短路电流周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流...
断路器的
短路
电流怎么
计算
答:
呵呵 380V低压侧短路电流
计算
:1.Uk=6%时 Ik=25*Se 2.Uk=4%时 Ik=37*Se 上式中Uk:变压器的
阻抗
电压,记得好像是Ucc。Ik:总出线处短路电流 A Se:变压器容量 KVA 3。峰值短路电流=Ik*2.55 4.
两相短路
电流=Ik*0.866 5.多台变压器并列运行 Ik=(S1+S2+。。。Sn ...
三绕组变压器的
短路阻抗
标幺值怎么
计算
答:
1-2代表的是3开路,2短路,1加电压测得的,表示1与2之间共同的
阻抗
,为
两相
绕组。列
公式算
的那个是单相绕组的阻抗。
短路计算
时,三绕组一般分开等效,不用折算。电阻分量需要换算到绕组的参考温度,油浸式变压器的电阻分量为75℃时的数值。对于中小型变压器,需计算电阻电压,而对于大型变压器,它占的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
两相接地短路阻抗怎么计算
母线短路阻抗计算公式
额定电流除以短路阻抗
接地变短路阻抗怎么算
短路电阻怎么计算
阻抗的电流怎么计算
短路附加电抗计算公式
母线最大短路阻抗怎么计算
短路电流的阻抗用什么计算