44问答网
所有问题
当前搜索:
额定电流除以短路阻抗
10KV/0.4KV,变压器2500KVA,
阻抗
为6%,
短路电流
为多少?
答:
当不知道高压侧系统短路参数时,可以用变压器的额定电流除以变压器的短路阻抗来估算。
所以结果为:2500*1.443/0.6=6012.5A,即60.125KA
。
一般规定变压器
短路电流
是
额定电流
的多少倍
答:
变压器短路电流如果不考虑系统阻抗,就是用额定电流除以短路阻抗.
(也就是楼上的公式).国家标准中对不同容量和电压等级的变压器的短路阻抗规定是不同的.总的原则是容量越大,阻抗越大电压越高,阻抗越大.因为前者的额定电流较大,后者的系统容量较大....
低压
短路电流
的计算
答:
在不考虑其他情况下,对变压器低压出口的
短路电流
,可用变压器的低压
额定电流
,
除以
该变压器的
短路阻抗
电压值。短路阻抗电压值在变压器的铭牌上都注明。如:一个6KV 315KVA的变压器,若短路阻抗电压值为5%,其短路电流就是:额定电流:I=315/(1.732*6.3)=28.9A 二次出口短路电流:Id=28.9/5%=28....
...6kV/0.4kV,如何计算低压变压器出口三相
短路电流
周期分量初始值...
答:
当不知道高压侧系统短路参数时,可用变压器
额定电流除以
变压器
短路阻抗
来估算。显然这个结果是偏大的。2500KVA变压器,400V侧额定电流为3607.5A 3607.5÷0.10=36.075KA 要得到比较准确的数值,应根据系统参数来计算。
短路电流
到底是
额定电流
还是整定电流的6-8倍?
答:
变压器短路电流如果不考虑系统阻抗,就是用
额定电流除以短路阻抗
.(也就是楼上的公式). 国家标准中对不同容量和电压等级的变压器的短路阻抗规定是不同的.总的原则是容量越大,阻抗越大电压越高,阻抗越大.因为前者的额定电流较大,后者的系统容量较大。一般电机空载启动电流为额定电流的3-6倍,若带负荷启...
关于变压器
短路电流
,请教郭卫国老师
答:
一般来说,变压器二次侧的
短路电流
,可以用变压器二次
额定电流除以
变压器的
短路阻抗
来概算;该2000KVA的变压器二次额定电流是Ie=2000/(1.732*0.4)=2886.75A,如果变压器的短路阻抗为11%,则该变压器二次出口处的短路电流I=Ie/Ud%=2886.75/11%=26000A=26KA 这个方法只能在现场概算使用,切不能在...
变压器的电阻和电抗值怎么计算
答:
变压器的
短路阻抗
计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。则10KV侧
额定电流
为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A...
电力系统分析怎么求
短路阻抗
答:
1、变压器一侧短路,另一侧施加电压,当线圈中达到额定电流时所加消盯的电压扒握就叫阻抗电压,阻抗电压
除以额定电流
就是
短路阻抗
。2、通常阻抗电压用其占额定电压的百分数(标么值)来表示,短路阻抗也用其占额定参考阻抗的百分数来表示,这两个百分数就是相同的,通常把两者混为一谈,但实际物理意义是不...
10KV变400V的变压器,额定容量3150KVA,
短路阻抗
5.85,低压侧
额定电流
4546...
答:
变压器
短路
容量=3150/(5.85/100)/1000=53.846MVA
额定电流
可以用额定电压
除以
内阻算吗
答:
额定电流
不能用额定电压
除以
内阻计算。内阻是指电源本身内部的电阻。额定电流一般指电器的标准状态下的工作电流,是额定电压除以电器的电阻(广义一些称
阻抗
)。如果你在书上或其他地方看见用电压除以内阻这样的公式,应该是计算电源的
短路电流
公式,或者是计算最大负载功率时的电流。因为内阻和负载电阻相等时...