短路电流到底是额定电流还是整定电流的6-8倍?

如题所述

短路电流的范围太广了,线路金属性短路线路的阻抗、功率因数及电源的容量都影响的,弧光短路造成的短路电流更是个不定值,怎么算是额定电流的多少倍,选择短路点最大值取决电器的分断能力,只要选用电器能保证负载正常运行。 这个得看应用场合了,像煤炭行业低压设备一般为6倍或8倍。 变压器短路电流如果不考虑系统阻抗,就是用额定电流除以短路阻抗.(也就是楼上的公式). 国家标准中对不同容量和电压等级的变压器的短路阻抗规定是不同的.总的原则是容量越大,阻抗越大电压越高,阻抗越大.因为前者的额定电流较大,后者的系统容量较大。一般电机空载启动电流为额定电流的3-6倍,若带负荷启动(如没有离合器的冲床等)会更大,启动时间也更长,短路电流不好说,短路时线路上的纯电阻决定电流,可以当做无穷大,电路处于失压状态。整定电流是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力计算出的值。 额定电流是在规定条件下,保证开关电器(比如断路器)正常工作的电流值。整定电流是脱扣器调整到动作的电流值。 选型时,额定电流是基础,保证负载在正常工作中时,工作电流不至于烧毁开关设备。整定电流是保护值,是保护设备的一个值,当负载超过这个值,开关设备(过电流脱口器)动作,切断负载。 整定电流”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;