一般规定变压器短路电流是额定电流的多少倍

如题所述

  短路电流的范围太广了,线路金属性短路线路的阻抗、功率因数及电源的容量都影响的,弧光短路造成的短路电流更是个不定值,怎么算是额定电流的多少倍,选择短路点最大值取决电器的分断能力,只要选用电器能保证负载正常运行。
  这个得看应用场合了,像煤炭行业低压设备一般为6倍或8倍。
  变压器短路电流如果不考虑系统阻抗,就是用额定电流除以短路阻抗.(也就是楼上的公式).
国家标准中对不同容量和电压等级的变压器的短路阻抗规定是不同的.总的原则是容量越大,阻抗越大电压越高,阻抗越大.因为前者的额定电流较大,后者的系统容量较大.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-08-13
这个跟变压器的短路阻抗有关系。短路阻抗Xd则于整个系统的短路电流水平有关。制造厂可以根据系统设计要求,提供不同的短路阻抗值。本回答被提问者采纳