44问答网
所有问题
当前搜索:
临时配电箱接地电阻值的要求
临时
电原
箱接地电阻
是多少
答:
临时用电电源配电箱接地一般是重复接地,
接地电阻值不大于10欧姆
。
施工现场
临时
用电接地与
接地电阻
规定有哪些
答:
单一容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容是不超过100kVA的电力变
压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω
。在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值 可提高到30Ω。5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必...
施工
临时
用电
接地电阻
有
要求
吗
答:
施工临时用电接地电阻有要求 总配电箱,分配电箱及架空线路终端,
接地电阻不宜大于10欧姆 变压器中性点接地电阻不应大于4欧姆或1欧姆 发电机中性点接地电阻不应大于4欧姆
依据: GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范 8.1条
配电箱接地
线的
接地要求
有哪些?
答:
检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,
与安装地线用欧母表测得电阻值在4以下为合格
,此地线方可作为配电箱的接地用。二、配电箱接地要求:1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),...
建筑工地一级电箱二级电箱三级电
箱的接地电阻
各是多少?
答:
一级电箱的接地电阻要求小于或等于4Ω
,一般适用于配电房或主电房等重要电力设施。二级电箱的接地电阻要求小于或等于10Ω,一般适用于发电机房、变配电室等中等重要的电力设施。三级电箱的接地电阻要求小于或等于100Ω,一般适用于电工作业现场、场地灯光等较为次要的电力设施 ...
配电箱
机械设备
接地电阻要求
答:
配电箱
机械设备
接地电阻
应小于等于4Ω。
施工现场
临时
用电保护零线重复
接地
不能少于几处
答:
在施工现场,
临时
用电安全至关重要,其中保护零线的重复接地设置是一个关键环节。根据相关规定,保护零线至少需要在配电室或总
配电箱
处、配电线路的中间点以及末端各设置一处重复接地。这些
接地电阻值
应控制在每处不大于10欧姆,整个系统中所有重复接地的并联等值电阻也应不超过10欧姆。重复接地的实施
要求
精细...
配电箱接地电阻
测量时,能否一端接接地牌,一端接箱体,在读数
答:
1、独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般
要求
小于等于100欧。
配电箱的
接地排属于安全保护接地,安全保护接地就是将电气设备不带电的金属部分与接地体...
施工现场
临时
用电保护零线重复
接地
不能少于几处
答:
施工现场
临时
用电保护零线重复接地至少需要设置三处。除了在配电室或总
配电箱
处进行重复接地外,还应在配电线路的中间和末端分别设置重复接地。每个重复接地装置的
接地电阻
应不超过10Ω。在允许工作接地电阻达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻也应不超过10Ω。每个接地装置的接地线应由两根以上...
请问电气规范
接地电阻
是多少,谢谢!!!
答:
5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复
接地电阻值的要求
。第4.2.1条 低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4欧。使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电箱地线电阻多大
临时电源箱接地电阻标准
三级配电箱接地电阻怎么测试
配电箱保护接地电阻值是多少
电控柜接地电阻
临电箱重复接地电阻要求多少
工地配电箱接地阻值是多少
配电箱接地电阻标准值是多少
配电室接地多少电阻