为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。
为降低线路跳闸率,可增加绝缘子
窜数吗
答:
为降低线路跳闸率,
不可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目
。为防止输电线路上绝缘子的闪络,高压输电线路鸟粪引起合成绝缘子闪络有效地防止措施,首先选用的措施是在杆塔上适当位置装设鸟刺等驱鸟装置,然后再考虑在绝缘子。
高压电工考试题:
为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串
数 ...
答:
绝缘子和
绝缘子串
是不一样。忽悠
绝缘子串数目
和
跳闸率
的关系
答:
没有关系
。架空输电线路绝缘子串片数的确定是整条输电线路绝缘配合的关键,绝缘子串数目和跳闸率没有关系,跳闸率triprate架空送电线路的耐雷水平就是指电力线路所能承受的雷电冲击电流最大值。
列举四种输电
线路
的防雷措施,并说明相应作用。
答:
架设避雷线,引导雷电向避雷线放电,通过杆塔和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击
。
提高线路绝缘水平,例如增加绝缘子片数
。架设耦合地线,可以分流,又加强了避雷线对导线的耦合,降低雷击跳闸率。安装线路避雷器,并联连接在被保护设备附近,当作用电压超过避雷器的放电电压时,避雷器先放电,可以限制过电压的...
电气化铁道接触网防雷措施的探讨|电气化铁道接触网防雷措施论文_百度...
答:
二降低杆塔的接地电阻,部分杆塔安装线路避雷器以提高线路耐雷水平,减少雷击杆塔或避雷线后引起的绝缘闪络
。三
适当增加绝缘子片数
,减少绝缘子串上工频电场强度,电网采用不接地或经消弧线圈接地方式,防止雷击闪络后转化为稳定的工频电弧。最后采取自动重合闸措施保证雷击闪络跳闸后通过自动重合闸装置自动合闸,...
【浅析
降低
配网雷击灾害的方法】 降低雷击
跳闸率
的方法
答:
若老化使绝缘子的击穿电压降至小于表面闪络电压时(即低值或零值绝缘子)
,绝缘子串
发生闪络的工频续流将流过绝缘子内部,其电弧放电将造成绝缘子铁帽炸裂。湛江地区历年运行情况中发现有炸裂绝缘子的铁帽和检测到绝缘子明显的闪络烧伤痕迹,此类雷击事故在此配电线路中发生的几率比较高。3.2 降低接地电阻的具体...
输电
线路
的防雷措施
答:
从而起到保护通信线路和设备的作用。避雷器不仅可用来防护雷电产生的高电压,也可用来防护操作高电压。避雷带是接闪器的一种类型,一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的下面。
浅析如何提高输配电
线路
安全运行
答:
加强线路绝缘,其最简单的方法是增加绝缘子串中绝缘子的片数,以增大爬电距离。不过,此方法只适用于污染区域范围不大的情况,否则很不经济。这是因为
,增加绝缘子串
中绝缘子片数后,必须相应地提高
杆塔
的高度。采用专用的防污绝缘子,可以有效地避免以上的缺点,因为防污绝缘子在不增加结构高度的情况下,泄漏...
线路
避雷器种类线路避雷器用途
答:
架空输电线路是电力系统的重要组成部分,由于其分布范围广,极易遭受雷击。从目前运行情况看,在国内外雷击仍然是输电线路的主要危害。线路避雷器是
降低线路
雷击
跳闸率
的有效手段,从而提高系统的可靠性。同时使用线路避雷器可使输电线路的电压等级升级(如225kV的架空输电线路成功地升级到400kV),并实现了...
输配电
线路
答:
1、简单介绍50万伏(500kV)超高压电力导体: 1.架空线:无绝缘、裸露的金属导体,在空中架设,以
绝缘子串
固定在铁塔上,以空气为绝缘。主要优点:成本低。缺点是占用土地资源(线路走廊)较多,影响城市市容。 2.电力电缆:采用绝缘介质将金属导体与外界隔离,敷设在地面或地下。主要优点,敷设较方便,占用土地资源较少,不影响...