一个电机控制箱箱。总开是1个50A 1个40A
交流接触器
1个10A交流接触器...
答:
你已写的很明白了。材料表:1、空气断路器 :NM1 100S/100A-100A 1个,DZ47/63-50A 1个,DZ47/63-30A 1个,DZ47/63/2P-63A 2个。2、
交流接触器
:CJ20-100A 1个,CJX2-40A 1个,CJX2-30A 1个,CJX2-20A 1个,CJX2-
1810
-2个。3、 热继电器:JR36/160-75/120 1个,JR36/63-28/...
正泰
1810交流接触器
配多大的热过载
答:
确切的说,热过载继电器的选用,和
接触器的
大小以及型号没有本质的联系,热过载继电器是根据负载来选择的。热过载继电器的选型方法 1、选型原则 长期稳定工作的电动机可以取过载继电器额定电流的0.95~1.05倍或中间值等于电机的额定电流 2、热继电器类型 3UA/3RU为双金属片式热过载继电器,3RB20/21/22...
电机额定电流5.5A应用多大的
接触器
答:
根据电机的功率,计算电机的额定工作电流大小,一般电机的额定电流在该电机的名牌上有所标注,如没有,则在知道电机功率的情况下,根据:电机功率/(1.732*电压*功率因数)=电机额定电流 进行估算,功率因数一般选用0.8左右;
接触器
和开关,一般常用的是选用大于电机额定电流的就可以,也就是说,当电机...
交流接触器
CFC2(CJX2)-9孔上面的T是代表什么
答:
型号0901,09是指主触点能承受电流9A,01指1个辅助常闭触点,0910型是1个辅助常开触点。1201,
1810
等型号都以此类推 主触点一般接动力电源,辅触点则按需串进控制回路,例如接三相380V的水泵时L1,L2,L3分别接3相线,T1,T2,T3则接到泵的接线端上,A1,A2则按控制回路接,这样
接触器
通电=水泵启动...
今天换了一个DELIXI CJX2-
1810
380V 的
交流接触器
,打开开关后,交流接 ...
答:
接触器不能吸合有一些震动还会有一些杂样的响声由于
接触器的
磁动线圈没有很好的接触,线圈磁通流通不畅造成的。有可能线圈接触面进入杂质应清理掉或接触器中的弹簧强度太大造成的。
CJX2—12和LC—D12...C区别?
答:
2)常开、常闭点的讲解。常开:NO=Natural Open 常闭:NC=Natural Close 接触器三相主触点进线端分别为L1,L2,L3,出线端分别为T1,T2,T3。接触器上一般用21和22代表组成一组常闭触点,用13和14代表组成一组常开触点。3)CJXZ2型
交流接触器的
型号:CJX2-0910 CJX2-1210 CJX2-
1810
CJX2-2510 CJX2...
三相
交流接触器
是三个桩头的和吗
答:
1810交流接触器
220V380V单相cjx2-1210家用0910小型3210三相2510 ¥15.8 元 1810交流接触器220V380V单相cjx2-1210家用0910小型3210三相2510 ¥15.8 元 家用交流接触器CJX2-1210 3210 2510单相24v110v220v380v三相1810 ¥13 元 淘宝热卖广告 南京 αbb接触器代理商-型号齐全 值得一看的接触器相关信息推荐...
一个四开四闭的中间继电器可以同时控制12个CJX2
1810的交流接触器
...
答:
中间继电器的每一对触点,额定电流都有5A。你分配给每一对触点的CJX2
1810交流接触器
总电流不要超过5A即可。
380V DF-96c全自动水位控制器与cjx2-
1810交流接触器
接线图
答:
水位各色电极线可按供水或排水要求接好,
接触器
按图接线即可。此电路不用辅助触头。尽供参考。
1810交流接触器
配多少A热过载
答:
热继电器一般是根据电机的额定电流配置的,一般是电机额定电流的1.2倍