今天换了一个DELIXI CJX2-1810 380V 的交流接触器,打开开关后,交流接触器不能吸合,有一点震动...

今天换了一个DELIXI CJX2-1810 380V 的交流接触器,打开开关后,交流接触器不能吸合,有一点震动,用手稍微推一下动铁心,接触器就能够吸合了,请问这是怎么回事啊?该怎么解决?我是菜鸟,请多指教1

接触器不能吸合有一些震动还会有一些杂样的响声由于接触器的磁动线圈没有很好的接触,线圈磁通流通不畅造成的。有可能线圈接触面进入杂质应清理掉或接触器中的弹簧强度太大造成的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-09-13
看下线圈电压是多少```
如果电压正确

拆开接触器检查

接触器结构简单很容易拆

不行就从哪买的从哪换了````
第2个回答  2008-09-05
你检查接触器的线圈电压是否和你的控制电压匹配。
第3个回答  2008-09-05
这方面我从车间里面跟技术人员学过,做过,会震动说明接触器内部没有安装好,有两种请况:1。内部有残留的多余零件。2。各元部件没有拧紧。3。动静触头的接触面不平整,造成接触时会震动。
建议:1。将其拆开看下里面的有无残留的物体。
2。将各部件拆开重新组装一遍就可以
3。将动静触头的接触面弄干净。
第4个回答  2008-09-05
断开电源,检查是否机械卡滞和接线端子是否松动,然后检查电压是否达到380V。
第5个回答  2008-09-05
首先,检查电压.
再检查整流环