44问答网
所有问题
当前搜索:
人防区的梁允许穿螺栓套管吗
人防
车库梁内对拉
螺栓
可否穿塑料
套管
答:
人防区域内是不允许有套管
。不管是梁、柱、墙的。地下室的其他区域是可以的。
地下室
人防区
非密闭框架梁,柱模板加固
螺栓可以
套pvc管吗
答:
可以
的内墙都可以。
人防
封堵梁放置位置
答:
根据相关规定放置。根据
人防
设计专篇及
人民防空
工程质量监督管理暂行规定的要求,人防临空墙、门框墙、防护单元间隔墙、密闭隔墙、人防临战封堵上的封堵梁等位置模板拉结均不得使用PVC塑料管及带
套管
的穿墙
螺栓
,应采用一次性止水螺杆。人防临战封堵
梁螺杆
孔不合格部位现采用植筋胶加钢筋、梁两侧焊接钢板的办法...
人防
层的单元分隔墙支模板是能否用穿墙
套管
答:
不允许
,安装钢筋混凝土人防墙体模板、防护单元分隔处的混凝土梁模板时,应采用设止水翼环的一次性螺栓,避免在墙体和梁上造成孔洞
人防
工程招标技术要求是怎样?
答:
.人防地下室临空墙、门框墙、密闭墙的模板安装,
其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等
。防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度,同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平抗爆梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边暗柱或墙内。
人防
地
梁
用什么对拉
螺栓
是否
可以
用对拉螺栓。
答:
我想你问的应该是模板工程分部中的对拉
螺栓
吧,
可以
,等拆模板时,气焊割掉突出墙面部分即可。注意需要采用止水螺栓。
人防
内墙对拉
螺栓
可否
套管
答:
人防
内墙对拉
螺栓可以
用
套管
,但是如果这样做了,工人容易搞混了,把应该用的不用了,不该用的用了。给工程验收造成麻烦。省不了几个钱的。
地下车库
人防区
地下室墙体穿墙
螺栓
不
能
使用
套管
且应加止水板。非人防...
答:
1、地下室
人防区域
外墙 临空墙不
允许
使用
套管
穿墙
螺栓
,内墙
可以
使用套管穿墙螺栓;2、非人防区地下室外墙不能使用套管且应加止水板,内墙可以使用套管穿墙螺栓。
人防
工程剪力墙加固的对拉
螺杆
是否要加PVC
套管
,有具体规范要求没有...
答:
3.
人防
地下室防护区顶部(除第2条中叙述个
区域
外)不
允许
用水泥砂浆粉刷或找平。4. 非活置式人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应≧150mm;活置式人防门下无门槛,门框下边与建筑地坪同高。人防门框锚钩应伸入结构层内。5. 当防护密闭门设置于竖井内时,其门扇外表面不得突出竖井内墙面...
人防区域
内顶板梁模板对拉
螺栓
一定要用止水
螺杆吗
?
答:
人防区域
内顶板梁模板对拉
螺栓
一定要用止水
螺杆吗
?没有防水功能的人防墙要求人防密闭功能,不得留洞,所以要用用止水螺栓(就是不加塑料
套管
,螺栓使用后抽不出来,人防墙上就不会出现那么多洞),墙体模板需要的,其它规范没有要求。根据GB50666-2011的要求4.4.2 模板面板背侧的木方高度应一致。制作...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
人防区梁能用穿梁套管吗
人防区内部梁可以用塑料套管
人防区梁加固可不可以用套管
人防区域梁柱能不能穿套管
人防梁加固可以穿pvc
人防梁能留套管吗
人防区域梁用什么螺杆
人防梁可以用穿墙螺杆加固嘛
人防独立柱可以穿套管吗