44问答网
所有问题
当前搜索:
人防梁加固可以穿pvc
人防
工程内
梁加固
可否
穿PVC
管?
答:
梁的两侧在同一个防护区内是可以的
,不是同一个防护区就不行
地下室
人防
区框架梁,柱模板
加固
螺栓
可以
套
pvc
管吗
答:
不可以的
,影响密闭效果。肯定不可以
人防
工程内
梁加固
可否
穿PVC
管
答:
按理说人防区是
不可以使用PVC套管的
这涉及到混凝土的气密性。
地下室
人防
区非密闭框架梁,柱模板
加固
螺栓
可以
套
pvc
管吗
答:
可以
的内墙都可以。
人防
区域内框架梁允许穿pⅴC管吗?
答:
不可以
。1、如果是支模,不可以用穿PVC套管的可回收拉杆支模,这样就达不到密闭的防护效果。2、如果是穿通信线或者过水管,外面应该用钢塑复合管bai或热镀锌钢管。
人防
封堵梁放置位置
答:
根据
人防
设计专篇及
人民防空工程
质量监督管理暂行规定的要求,人防临空墙、门框墙、防护单元间隔墙、密闭隔墙、人防临战封堵上的封堵梁等位置模板拉结均不得使用
PVC
塑料管及带套管的穿墙螺栓,应采用一次性止水螺杆。人防临战封堵梁螺杆孔不合格部位现采用植筋胶加钢筋、梁两侧焊接钢板的办法堵塞穿墙孔。人民...
人防
工程穿墙螺栓加水翼环的相关图集在哪里?
答:
人防
工程穿墙螺栓加水翼环的相关图集在GB50134-2004人防工程施工规范的6.2.1条第5 款。人防工程:
人民防空工程
也叫人防工事,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 人防工程是防备敌人突然袭击,有效地掩蔽人员和...
人防
区埋设在混凝土中的排水管
可以
用
PVC
管吗?
答:
穿过
人防
围护结构的给水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管;防护阀门以后的管道可采用其它符合现行规范及产品标准要求的管材。穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件;在结构底板中及以下敷设的管道...
人防
区域禁止用
pvc
管出自哪本规范?
答:
《
人民防空工程
施工及验收规范》。地下室
人防
工程,普通内墙需要加止水螺杆,不
可以
用
PVC
管。根据《人民防空工程施工及验收规范》50134-2004,防空地下室的外墙、临空墙、密闭墙、单元隔墙等墙体固定模板的对拉螺栓不能使用套管。
人防
工程剪力墙
加固
的对拉螺杆是否要加
PVC
套管,有具体规范要求没有...
答:
战时封堵”字样。二、结构部分9. 钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度laF=1.05lad。10. 地下室基础底板上层筋必须从地基反
梁
上层主筋下部穿过,顶板下层筋必须从顶板反梁下层主筋上部穿过。11.
人防
区顶、底板、临空墙必须设拉结筋(形式“S”型,≧φ6,﹫≦500mm梅花形布置)。
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
人民防空设计规范GB50225
人防区域梁可否用pvc管规范
人防下挂梁加固可以穿pvc
人防内梁能用pvc套管吗
人防区的梁允许穿螺栓套管吗
人防区内测梁可以用塑料套管
人防梁可以用穿墙螺杆加固嘛
人防区的梁上可以用套管吗
人防墙使用pvc套管怎么处理