人防地下室的出入口形式有哪些
住宅
地下人防
工程出口及地面通道使用的问题
答:
室外出入口
指通道的出地面段(无防护顶盖段)位于防空地下室上部建筑投影范围之外的出入口,其通常至少四个室外出口。通常选取直通室外的室外阶梯,
直通室外的坡道出入口来设置主要出入口
。若人防设在最下一层,而坡道因为在各层地下室中迂回曲折后,已不适合作为人防的主要出入口。若坡道设为主要出入口后...
车道能不能作为
人防的
主要
出入口
,什么是连通口,室内、
室外出入口
指的...
答:
1、车道是可以作为人防的主要出入口的
。2、“
连通口
”指的是连通口指的是两个相邻防护单元的联通口部,连通口一般是由两个防护门或防护密闭门组成,用于防止一个防护单元遭到破坏后,相邻防护单元可以不受波及。在地面以下与其他人防工程(包括防空地下室)相连通的出入口。3、室外出入口是指通道的出地...
人防
门
有哪些
类型?
答:
2、人防工程厂家:普通单双叶防护闭门及闭门
该产品结构简单,运行可靠,维护方便,适用于各种人防工程的出入口。然而,由于它有一个门槛,因此很少用于人员和车辆频繁出入的项目,如平时和战时相结合的地下商场,而是使用相同尺寸和荷载水平的门槛门或层门。3、
摆动式防爆波(屏蔽)阀
本产品结构简单,使用...
车道能不能作为
人防的
主要
出入口
,什么是连通口,室内、
室外出入口
指的...
答:
车道可以作为人防的主要出入口
。根据《人民防空地下室设计规范》的定义:
连通口
指在地面以下与其他人防工程(包括防空地下室)相连通的出入口。室内(外)出入口指通道的出地面段(无防护顶盖段)位于防空地下室上部建筑投影范围以内(外)的出入口。
人防地下室
口部结构设计
有哪些
注意点?
答:
1
出入口人防地下室的口部包括出入口、通风口以及其他孔口( 排烟口、给排水孔口、电气孔口等)
。其中出入口设计是人防工程口部防护和结构设计中的重要内容。1. 1 防倒塌棚架梁箍筋间距问题 1) 常见问题。防倒塌棚架梁箍筋间距统一按照大于等于150mm 考虑; 2) 原理分析。从防护角度来说,防倒塌棚架顶板承受两...
下述
人防地下室的
独立
室外出入口
不得采用直通式的是( )。
答:
【答案】:B 根据《人民防空地下室设计规范》(GB 50038—2005)第3.3.10条规定,乙类防空地下室和核5级、核6级、核6B级的甲类防空地下室,其独立式
室外出入口
不宜采用直通式;核4级、核4B级的甲类防空地下的独立式室外出入口不得采用直通式。
两个
人防
单元之间可以借用疏散吗
答:
1 防空地下室的每个防护单元不应少于两个出入口(不包括竖井式出入口、防护单元之间的
连通口
),
其中至少有一个室外出入口
(竖井式除外)。战时主要出入口应设在室外出入口(符合第3.3.2条规定的防空地下室除外);2 消防专业队装备掩蔽部的室外车辆出入口不应少于两个;中心医院、急救医院和建筑面积大于...
人防
工程的安全出口和疏散门,仅这一篇就够了!
答:
1. 设有下列公共活动场所的人防工程,当底层室内地面与
室外出入口
地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。1)电影院、礼堂。2)建筑面积大于500㎡的医院、旅馆。3)建筑面积大于1000㎡的商场、餐厅、展览厅、...
无法设置
室外出入口
的6级
人防地下室
,允许以室内出入口按室外出入口使...
答:
《人防地下室规范》符合下列规定的防空地下室,
可不设室外出入口
:1)因条件限制(主要指地下室已占满红线时)无法设置室外出入口的核6级、核6B级的甲类防空地下室,当符合下列条件之一时:2)当上部地面建筑为钢筋混凝土结构(或钢结构),且防空地下室的主要出入口满足下列各项条件时:①首层楼梯间直通室外...
人防地下室的
结构怎么设计?
答:
②外墙。参与组合的荷载有
人防
等效静载(包括水平及顶板传来的)、外墙自重、上部建筑自重、地面活荷载、土压力、水压力等;外墙配筋主要由垂直于墙面的水平荷载产生的弯矩确定,设计时通常不考虑与竖向荷载组合的压弯作用,仅按墙板弯曲计算墙的配筋。