44问答网
所有问题
当前搜索:
低压配电柜接地线
低压配电柜
需要
接地线
吗?
答:
低压配电柜
和其它用电设备一样,需要接地,可以直接接地,也可以通过PE线间接接地。
高
低压配电柜
接线流程
答:
用相应等级的验电笔逐项验电,确认无电。再用放电线逐项放电,打三项放电
接地线
,(注意:打接地线时必须先打接地极后打三项接地线)。然后撤卸负荷侧喇叭嘴,金属环挡板密封圈。接着开电缆和密封圈,往电缆上穿喇叭嘴,金属环密封圈_密封圈多层朝里_,固定喇叭嘴,压线板压线。接线,先接地线后接相...
询问:
低压配电柜接地
母排如何接地?
答:
回复5#chenshisheji先生: 1、变压器保护
接地线
需做热稳定校验,不知是自己概念不清,还是有些数据难控制,没有做过计算,常与接地网扁钢一致,对于低压变压器常用规格-40X4镀锌扁钢。 2、我说的是TN系统,由变压器引入
低压配电柜
的是TN-C系统,进线开关用3P,具有PEN功能那根线接至配电柜PEN母排,...
.低电
配电柜
的
接地线
最小直径
答:
依据《
低压配电
设计规范》GB50054-95:第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表2.2.9的规定。表2.2.9 PE线最小截面 相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2)S≤16...S 16<S≤35...16 S>35...S/2 第2.2.10条 PE线采用单芯...
低压配电柜
需要
接地线
吗?
答:
低压配电柜
,当然需要安装
接地线
嘛!这个是必须滴!不可遗漏的啦!其接地线的接地电阻值,必须小于等于4欧姆哟!
低压
控制柜体保护
接地线
须要多少平方
答:
接2.5平方毫米铜线。因为:1、
低压
控制
柜柜
体所接的地是保护地线,不是工作地,不需要太大承压的导线。2、柜体一般控制负载不是很多时,2.5平方的铜线,即可。3、柜体承载较大的负载按国标规定(GB7251):
接地线
(PEN)铜线最小截面积不小于10平方毫米,铝线不小于16平方毫米。
低压配电柜接地线
需要进互感器吗为什么
答:
需要,因为负荷电流无法直接接入测量仪表。低压电流互感器是
低压配电柜
内重要的电气元件,为了监测开关柜内各个配出回路的电流、功率等电气参数,配电回路一般配置有电气测量仪表,由于负荷电流很大,无法直接接入测量仪表,需要通过低压电流互感器,将主回路的大电流,按标准的变比,转换为小电流,再接入测量...
配电箱地线
怎么接
答:
如果是工厂的话一般的
配电柜
都有
地线
,只要接到柜子的主体上就行了,建筑物外边接到地地下的金属物(有一个小铁盒子),有的是钢筋,有的是钢条。如果你是平房的话,想要一条地线,可以在房子挖一个长条的50公分左右深的坑,槽钢或铁板放入坑底焊接钢筋或钢条,连接好后拉出坑外在墙边固定好,室内...
低压
开关柜,零线和
地线
能压接在同一个接线铜排吗?规范标准是什么...
答:
这是绝对不可以的,三相五线制的系统零线和地线是单独分开的,零线接零排,
地线接地
排,严禁混接,因为变压器中性点有零序保护CT,地线和零线乱接会使变压器出口开关保护跳闸
发电机和
配电柜
怎么
接地线
?
答:
发电机是三相四线(三火一零),
配电柜
是三相五线(三火一零一地),火对火零对零后,配电柜的地线直接
接地线
。配电柜和发电机应该是共用地线,即发电机外壳,配电柜外壳、发电机零线(中性线)都是连在一起的,配电柜的地线在零线上取、配电柜金属外壳上取都是一样的,不用到发电机哪儿取配电柜...