44问答网
所有问题
当前搜索:
信捷plc秒脉冲
信捷PLC
脉冲
指令加减速时间均可调怎么设置
答:
plsy d0 d2 d4 y0 d0:
每秒
发送
脉冲
数 d2:脉冲总数 d4:加减速时间 触摸屏用mov指令更改D4数据。仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。
信捷PLC
,时间累计如何编程?
答:
已经做好了,采用
脉冲
指令,然后通过计数,获得小时,分钟和秒的数据并存到寄存器中去
信捷
xd3如何使用高速计数器测量编码器转速
答:
1、首先将编码器与PLC连接起来,并确保编码器的信号输出与
PLC的
输入通道相匹配。2、其次进入PLC编程软件,创建一个新的程序,用于读取编码器的
脉冲
信号并计算转速。3、然后定义一个高速计数器(HSC),将编码器的脉冲信号输入到该计数器的输入端。4、然后在PLC编程软件中,使用“MOV”指令将计数器的当前...
plc
编程 (
信捷
公司的) 给个思路就好---主要是 触摸屏显示: A:移动速...
答:
工作台以段速1 向前(接近开关5 的方向)运行40mm,然后再以段速2 向前运行 40mm,以此类推,走完160mm 之后,停止3 秒,然后快速返回原点;各段速度可 通过触摸屏更改,单位为mm/s;e, 在单步模式下,每按一下启动按钮,工作台完成一步,上一步完成之后,触发信号 才有效,走完第四段之后,再...
用三菱
PLC
怎样得到脉宽0.51ms,周期10毫秒的
脉冲
?PWM试过,没成功;定时...
答:
用PWM是肯定可以的 还有就是用精确定时产生中断来做。
信捷
触摸屏设置数值输入怎么换算?
plc
答:
你已经知道1mm是 3200/250=12.8
脉冲
/mm 约13个脉冲走1mm 那么将常数13乘以你输入的数据后 再赋值给速度寄存器即可
在
信捷plc
中m8017辅助继电器是什么作用
答:
就是你不是要发
脉冲
吗对吧?比如你要发10000个脉冲那你怎么知道什么时候发完啊 这个M8170就是告诉你什么时候脉冲发完的 当脉冲发完以后M8170会把上OFF。
谁能告诉我 为什么程序中显示通路伺服电机不转呢
答:
可能是时序问题。你这个是
信捷PLC
吧,这个我很少用。我用的大部分是三菱的PLC,用法有些类似。所以我觉得遇到的问题也可以参考一下。先说个例子,比如说你现在伺服电机要走两个位置,分别是A点300,B点900。当你电机走完A以后,你准备走B,明明B的条件都满足了,但是电机还停在A,
脉冲
一点都没变。
如何用
PLC
编写控制步进电机的加减速程序... 新手上路多多指教..._百度...
答:
不需要你费脑筋的 底层已经给您最好了 一般的发
脉冲
指令都有加减速时间可以设定的 你只要把数字填到那个寄存器里面就可以了。这个主要看研发的水平了
信捷
有一条PTO指令 可以自己任意配置脉冲曲线和斜率。 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 4 1 牵手其 采纳率:66% 擅长: 工程技术科学 烦恼 生活 江...
如何让三菱
PLC
显示设备运行时间
答:
自己做的定时器累加即可,
PLC的
运行时间即设备的运行时间。用系统1s
脉冲
累加,取4个寄存器天、小时、分、秒。思路是这个样子的,具体看自己的需求了。
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
信捷plc脉冲指令实例plsr
信捷plc脉冲程序
信捷plc绝对脉冲输出
信捷plc脉冲数如何查看
信捷plc脉冲怎么接线
信捷plc脉冲方向改变
信捷plc脉冲完成标志
信捷plc脉冲输出实例
信捷plc脉冲标志位