信捷plsy指令
PLSY
是什么意思?
答:
这是一条脉冲
指令
三菱
信捷
台达 汇川PLC里面都有这个指令
信捷
PLC我要伺服电机一直走用哪个
指令
?
答:
PLSY指令
将脉冲个数单位参数设置成0,就是无限个脉冲个数了,就连续发出脉冲了。PLSF指令,可变频率连续脉冲输出指令。采用模式1或模式2,就是无限个脉冲个数。望采纳。。。
信捷
PLC
PLSY
脉冲
指令
不能用两次吗?用了两次不能正常发脉冲?
答:
关于你的问题,其它的我没仔细看,但是我一眼就看到你的
PLSY
K100 K100 Y0,
PLSY指令
是可以用2次的,但是Y0不能用2次,你把Y0换成别的脉冲输出口看看
信捷
PLC 脉冲
指令
加减速时间均可调怎么设置
答:
plsy
d0 d2 d4 y0 d0:每秒发送脉冲数 d2:脉冲总数 d4:加减速时间 触摸屏用mov
指令
更改D4数据。仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。
PLC中
PLSY指令
只能输出Y0和Y1是什么意思,我的电机很多,输出点也多...
答:
由于该型号PLC只有两个输出口Y0、Y1是脉冲输出口,所以
PLSY
就只能使用Y0和Y1作为脉冲输出了。M8029是在PLSY脉冲输出完成后置1。可以复位,或下一次启动PLSY时,M8029自动复位,PLSY脉冲输出结束后又置位。至于电机很多,PLC本体不能满足所需,那只有扩展控制模块。建议使用国产的PLC,如果太多、
信捷
等。
...K3000 Y0 Y1指令,为什么伺服不动作,但
用PLSY指令
又能动作?_百度知 ...
答:
因为K99999已经超出16位数据(32767)范围,需要使用32位
指令
,在DRVI前面再加一个D,用32位指令DDRVI就行了。
PLC
指令
中
PLSY
只能用在Y0和Y1输出端吗,我电机很多,每个输出都要用,不...
答:
plc xc5同时不能有两个脉冲输出,不同输出点不同的脉冲
指令
...
答:
用
信捷
也不麻烦,我一直用。XC系列不能在主程序中同时用两个一样的脉冲输出,这在逻辑上也正常。你在写的时候只要把前面的条件分开,完全可以用一条
指令
没问题。或者用STL流程来分开也一样的。Y0 Y1可以同时输出脉冲的。照说明书上仔细用就可以。
信捷
plc 为什么不能反转了?
答:
因为正转运行结束后,M4没有复位,所以脉冲输出
指令PLSY
还在运行,只不过处于脉冲已发送完状态。所以反转指令Y4无法执行。
怎么让步进电机一直不停的转
答:
仅提供参考,可能还有更好的办法
信捷
PLC:用PLSF指令,如:[PLSF D0 Y0] D0为脉冲频率(调节转速)三菱PLC:
用PLSY指令
,如[PSLY D0 K0 Y0] D0为脉冲频率 ,脉冲量设为0,可以无限制发脉冲 其它PLC参考相关手册,基本类似吧。