按《建筑设计防火规范》规定,
(按多层公共建筑为例)公共建筑内……疏散走道和疏散楼梯净宽度不应小于1.10m
。(高层建筑疏散走道与楼梯宽度暂略)。因此,(多层)公共建筑室内走道最小宽度为1.10m。
有没有人介绍一下建筑设计中有哪些常用的尺寸?
答:
按照规范,
通往室的过道净宽不宜小于1.0m(满足一人正常走一人侧身过的情况
,净宽指两个外墙完成面之间的距离。)高层住宅建筑或是公建均需大于1.2m过道净宽(过道的长短、是否采光都对过道的宽度起着相当的影响用)。走廊高一般就是跟着层高走的,除去设备管线的0.6m高度,剩下的净高即走廊高度。四、阳...
过道
走廊宽度
留多少合适?
答:
家中的过道装修大概是1.2米宽
,一般标准的住宅过道的净宽度不会小于1米,1.2米的宽度是考虑到装修中会造成占据,也就是一个人行走,和两人相让的宽度,不过因为个人因素和采光因素,包裹过道长短,有时会做出相应的调整。
多层
公建50米内走廊
,一头有外窗,自然排烟可以么
答:
长度大于20.0m(非公建的多层建筑是40m) 的内走道应设置排烟设施
。但是排烟设施包括自然排烟和机械排烟。一端有可开启外窗,长度<30m,满足自然排烟开窗要求可以采取自然排烟;两端有可开启外窗,长度<60m,满足自然排烟开窗要求可以采取自然排烟;走道中部有可开启且到两端部都不超过30m外窗,长度<60m...
空气源热泵,应用在
公建
建筑面积的上限是多少
答:
3.宽度:(1) 考虑人流量的大小: 单股人 550~600mm; 两股人流: 1100~1200mm; 三股人≥1500mm;
公共建筑: ≮1500mm
。(2) 考虑到走道中附属功能的设置;(3) 走道中门的开启方向;(4) 考虑走道的长度、 建筑物层数和耐火等级等因素;(5) 医院中过道≥ 2200mm, 一般为 3000 mm...
建筑规范都有哪些?一般办公楼设计用到那些规范?
答:
(3)三类建筑适合普通型的办公楼建筑,设计使用年限为25-50年,防火等级为不低于二级。2、办公楼建筑根据不同的使用功能和建筑规模来设计办公楼内部的功能分区,通常情况下要分为三个大的功能分区。公共空间、办公空间和服务空间是办公楼必须具备的三个空间。办公楼建筑设计规范中规定六层及六层以上的办公...
建筑上有哪些专业术语?
答:
回答:建筑专业术语 建筑面积 住宅的建筑面积是指建筑物外墙外围所围成空间的水平面积,如果计算多、高层住宅的建筑面积,则是各层建筑面积之和。建筑面积包含了房屋居住的可用面积、墙体柱体占地面积、楼梯走道面积、其他公摊面积等。 使用面积 住宅的使用面积,指住宅各层平面中直接供住户生活使用的净面积之和...
高层建筑设计防火规范05版
答:
高层建筑的内院或天井,当其短边
长度
超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。(3)消防车道的
宽度
不应小于4.00米.消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00米,消防车道上空4.00米以下范围内不应有障碍物。(4)尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15米15米.大型消防车的回车场不宜...
什么是楼梯梯井(要图片)
答:
楼梯梯井,就是上下跑楼梯扶手所形成的孔洞,可以从楼梯的最顶层看到最底层的空间,呈“口”字形,也可以理解为“井”字形,就是楼梯井。如下图所示:楼梯井是用于消防需要,主要是着火时,消防水管从楼梯井能通到需要灭火的楼层,不会因为消防人员的跑动而卡于其中。
建筑上有哪些专业术语?
答:
因为是就一自然间的
宽度
而言,故又称开间。住宅开间一般不超过3.0米——3.9米,砖混结构住宅开间一般不超过3.3米。 规定较小的开间尺度,可缩短楼板的空间跨度,增强住宅结构整体性、稳定性和抗震性。 开间5米以上,进深7米以上的大开间住宅可为住户提供一个40——50平方米甚至更大的居住空间,与同样建筑面积的小开间...