多层公建50米内走廊,一头有外窗,自然排烟可以么
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-06-13
长度大于20.0m(非公建的多层建筑是40m) 的内走道应设置排烟设施。但是排烟设施包括自然排烟和机械排烟。一端有可开启外窗,长度<30m,满足自然排烟开窗要求可以采取自然排烟;两端有可开启外窗,长度<60m,满足自然排烟开窗要求可以采取自然排烟;走道中部有可开启且到两端部都不超过30m外窗,长度<60m,满足自然排烟开窗要求可以采取自然排烟
相似回答
疏散走道开窗的规定
答:
疏散通道是否满足自然排烟条件,
要看建筑内疏散通道的开窗情况
,根据《建筑防烟排烟技术标准》的规定 ,建筑内任何一点距离排烟口的距离不得大于30m,也就是说如果建筑内的疏散走道采用两端设置可开启外窗的情况,这时疏散走道的长度不应超过60m,且两端外窗在储烟仓内的可开启面积均应大于等于2平方米。当...
国家工程建设消防技术标准
答:
2、防烟分区一般不超过500平方米,不大于防火分区;不跨越防火分区,防排烟系统设置一般在
走廊
、防烟道、排风井道各自独立,耐火等级1小时; 3、高层建筑的防烟、排烟系统。分为机械加压送风防烟系统和自动排烟系统(可开启
外窗
);自动排烟系统(可开启外窗)分为:机械排烟系统和可开启外窗的
自然排烟
系统; 4、塔楼建筑...
建设工程消防验收规范?
答:
2、防烟分区一般不超过500平方米,不大于防火分区;不跨越防火分区,防排烟系统设置一般在
走廊
、防烟道、排风井道各自独立,耐火等级1小时;3、高层建筑的防烟、排烟系统。分为机械加压送风防烟系统和自动排烟系统(可开启
外窗
);自动排烟系统(可开启外窗)分为:机械排烟系统和可开启外窗的
自然排烟
系统;4、塔楼建筑应设...
建筑设计常用尺寸???比较详细点的
答:
101. 开向公共走道的窗扇,其地面高度不应低于2米
,外窗
窗台低于0.8米时应采用防护措施102. 双面弹簧门应在可视高度部分装透明玻璃103. 旋转门、电动门和大型门的临近应另设普通门104. 建筑物内的吊顶应设检修口及通风口、水管道通过应有防产生冷凝水措施、管线多时应留有检修空间105. 天窗应采用防破碎的透光...