44问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙构造边缘构件箍筋加密
请问
剪力墙
GBZ
箍筋
需要按框架柱要求
加密
吗?
答:
梁、柱的
箍筋加密
是混凝土框架结构专属的基本抗震构造措施;
边缘构件
属混凝土
剪力墙结构
,应该遵守剪力墙结构的基本抗震构造措施——GBZ阴影区内的体积配箍率规定,这个规定是设计人掌握并标注在施工图上的,楼层高度内一样密集的间距,不存在加密区与非加密区;有一种特殊情况:在框-剪结构中,可能有某个...
框架
剪力墙结构
首层剪力墙、柱
箍筋
必须
加密
吗?
答:
1、剪力墙竖向钢筋搭接施工时,搭接区不用加密,但搭接必须满足不超过百分之五十的规定。而剪力墙的暗柱和约束
边缘构件
的加密应按图纸设计要求施工。2、搭接区段避开加密区且区段长度要加密,这是常见的规范要求。3、暗柱不需要,暗柱是剪力墙的一部分,不过
剪力墙结构
中的端柱要按柱的
箍筋加密
要求进行...
剪力墙构造边缘
柱及边缘暗柱竖向
钢筋
搭接区域内
箍筋
需
加密
吗?
答:
这个是要
加密
的,图集上对这部分要求同框架柱相同,可以去看
剪力墙构造边缘
柱及边缘暗柱竖向
钢筋
搭接区域内
箍筋
需
加密
吗?
答:
当柱纵筋采用搭接连接时,应在柱纵筋搭接长度范围内均按≤5d(d 为搭接
钢筋
较小直径)及≤100 的间距
加密箍筋
。
剪力墙
角LC是怎么
加密
答:
1、剪力墙
边缘构件
里没有‘加密区’的说法,‘
箍筋加密
区’是抗震框架结构专有的基本抗震构造措施,
剪力墙结构
里没有这种措施;2、规范规定墙肢边缘构件里的体积配箍特征值λv,决定了箍筋全高密集的间距;3、Lc是约束边缘构件在墙肢里的范围,约束边缘构件阴影部分的体积配箍特征值是λv,阴影部分边到...
剪力墙
约束
边缘构件
的
箍筋加密
区是多少
答:
剪力墙边缘构件
里的
箍筋
,是根据不同
结构
抗震等级分约束的或
构造
的,设计时已经按基本抗震构造措施,规范规定的体积配箍率要求配置好了的,全高一样的密,不需要施工者来
加密
,不同于框架结构的梁、柱。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。但最...
结构
施工时,
剪力墙
柱
箍筋
未按11G101-1图集要求
加密
答:
剪力墙
的约束边缘构件需要
箍筋加密
,
构造边缘构件
通常不需要箍筋加密。约束边缘构件设置在底部加强区(顺延到地下一层),对于底部加强区内满足规范轴压比要求的边缘构件可设为构造边缘构件,底部加强区以上的边缘构件为构造边缘构件。施工时边缘构件的箍筋间距依照结施图中的标注就可以。剪力墙(shear wall)又称...
约束边缘构件和
构造边缘构件箍筋
是否需要按框架住的要求
加密
?
答:
梁、柱的
箍筋加密
是框架结构独有的基本抗震构造措施,而
剪力墙结构
的基本抗震构造措施没有箍筋加密一说,约束边缘构件和
构造边缘构件
中的箍筋间距是受体积配箍特征控制,全高一样密集的箍筋间距,其体积配箍率是剪力墙结构的基本抗震构造措施之一,规范根据不同抗震等级有不同的规定。边缘构件简介:“边缘...
剪力墙
约束
边缘构件
(暗柱、转角墙、翼墙、端柱)在框架梁中及框架梁...
答:
剪力墙约束
边缘构件
(暗柱、转角墙、翼墙、端柱)是属于
剪力墙结构
,受GB50011-2010《建筑抗震设计规范》6.4
抗震墙结构
的基本抗震构造措施约束,该章节里,按不同抗震等级对约束边缘构件的体积配箍特征值有严格的规定,按照配箍特征值计算的体积配箍、并符合要求的
箍筋
、拉钩,通常都是间距较密且沿高...
剪力墙
暗柱内
钢筋钢筋
搭救接,
箍筋
是否需要
加密
?
答:
需要加密。根据抗震等级的不同,
箍筋加密
区设置的规定也不同。对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密。抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径...