44问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙连梁超筋怎么办
解决
连梁超筋
问题?
答:
根据项目情况的实际调整经验以及相关论坛的总结,解决剪力墙连梁超筋的办法有如下几点:
1、降低连梁刚度,减少地震作用
; a.容许开裂,刚度折减 b.降低梁高 c.洞口加宽,增加梁长 2、提高连梁抗剪承载力; a.提高混凝土强度等级 b.增加墙厚,增加连梁的截面宽度(墙厚增加的抗剪承载力提高大于地震作用的增加...
框剪结构,一端和柱相连一端和
剪力墙
相连的梁总是
超筋怎么
处理好些
答:
2)一种有效的解决方法是,当此类构件不会影响重力荷载下的结构稳定时,
可以采用后浇带的方法消除重力荷载下的压缩变形差
,使构件仅承受水平作用力。可参考《复杂高层建筑结构设计》。3、框剪结构中核心筒与相临框柱间的框梁超筋是比较普遍的,尤其是两排柱造成的内柱与核心筒较近时,更严重。引起的...
前辈 问问您
剪力墙
的超配筋问题
怎么
解决
答:
如果是因为边缘构件尺寸太小而超筋,
可以加大短柱截面或加长翼墙的长度
;11层的结构,估计墙的长度都不会太长,如果是因为电梯处的墙设置太长的话(明显比其它部位的长很多),可以适当弱化,用弱的连梁分成较短的墙端再试一下。再就是
调整连梁的截面和连梁刚度折减系数
。11层的结构一般不会出现这些问...
PKPM梁端
超筋
如何改
视频时间 20:53
结构设计过程中
连梁
超限
怎么
处理
答:
这种情况一般设计执行时不建议大家采用,设计时也不方便执行。如果需要按照本条执行时,一般情况是将该
连梁
定义为绞接连梁。应当注意到,必须保证该绞接
连梁
与
剪力墙
能做到真正意义上的“绞结”。而且,此种情况下,墙肢的内力和配筋会增大很多。当采取如上措施(一)和(二)以后,连梁仍然
超筋
,而受...
连梁
构件为什么要加强钢筋连接
答:
根据项目情况的实际调整经验以及相关论坛的总结,解决剪力墙连梁超筋的办法有如下几点:
1、降低连梁刚度,减少地震作用
;a.容许开裂,刚度折减b.降低梁高c.洞口加宽,增加梁长2、提高连梁抗剪承载力;a.提高混凝土强度等级b.增加墙厚,增加连梁的截面宽度(墙厚增加的抗剪承载力提高大于地震作用的增加,而梁高...
...
剪力墙
部分
超筋
允许吗?部分墙肢剪力过大
如何处理
?
答:
你这个抗剪超,最大配筋率也超,估计的加厚
剪力墙
,先算来试一下,不行就减
连梁
高,加宽洞口或新开结构洞。
怎样避免多层框架
剪力墙
结构
梁超筋
?
答:
那么我们就定义为框架梁,不点铰接。如果小于5,依据高规规定,是应该定义为
连梁
。但应该是
剪力墙
开洞后形成的连梁,而不是特殊构件里定义的连梁。这两种连梁在计算中有一定的差异,但不明显,主要是构件高度的影响。4、
梁超筋
还应当看看是哪方面超筋。建议给梁加腋,或者改变截面等措施试试看。
菜鸟求助,
剪力墙连梁超筋
,
如何处理
答:
剪力墙连梁
LL不是承受楼面竖向荷载的构件,不可能配置多少纵筋,重要的是箍筋和腹
筋
,它的腹筋是墙的水平分布筋代替的。
框筒结构,筒体部分
剪力墙
暗柱
超筋怎么办
答:
可以加大暗柱的截面,使配筋面积加大,从而使配筋率下来!还可以计算让
连梁
刚度大点,减小墙肢的配筋 长墙可以开洞处理,开洞对指标影响较大,也可以加厚本墙的截面,或者改变相应位置墙的截面,都可以实现墙肢不
超筋
。有很多方式都可以实现,方法很多。但加大竖向配筋率可以有利于不超筋,但墙体的配筋增大了...