框剪结构,一端和柱相连一端和剪力墙相连的梁总是超筋怎么处理好些

如题所述

框剪结构一端和柱相连一端和剪力墙相连的梁总是超筋的处理办法:
1.一端与抗震墙连,一端和柱连,且越是跨度小,与墙连的梁端其支座很容易超筋,这是很常见的现象。

2. 1)由于框剪结构柱与剪力墙的轴压比不同,导致两者的压缩变形差异较大,因此,对于那些超筋严重的梁,应该引起足够重视,正确分析之后,采取合理的措施。尤其是框架-筒体类结构,不应该简单地以铰接方式处理(除了钢框架与混凝土筒体之外,很多情况下假设与实际结构不太符合),而且,即使采用铰接处理,由于压缩变形差依然存在,因此,效果可能并不理想。
2)一种有效的解决方法是,当此类构件不会影响重力荷载下的结构稳定时,可以采用后浇带的方法消除重力荷载下的压缩变形差,使构件仅承受水平作用力。可参考《复杂高层建筑结构设计》
3、框剪结构中核心筒与相临框柱间的框梁超筋是比较普遍的,尤其是两排柱造成的内柱与核心筒较近时,更严重。引起的主要原因一般是水平荷载主要是地震,因轴压比不同的原因造成的超限应该很少,实际上也不会,在建筑物的施工中,每层的压缩在随建筑不断增高中修正,同一层的核心筒和框柱的变形差不是荷载同时作用下那么大,这也是软件中增加“模拟施工”算法的原因。
4、超限可先查超限文件,找出原因,是剪力不足,还是超过最大配筋率等等,好有的放矢。一般情况下是剪力不足,查弯距图甚至有的近似连梁的x形图形,可宽扁梁、调幅处理甚至铰接,赵西安的高层结构设计一书中有此类结构的铰接处理介绍。总之处理的原则是减小此梁的刚度,减小其受力。注意在大幅度调幅处理时,是塑性调幅,梁的下部钢筋不易放少。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考