输出电压不稳是什么原因?
答:
或因发电机本身存在不良因素,励磁电压不稳或碳刷接触不良
,具体可检查励磁绕组及励磁功率元件,包括整流二极管和可控硅及其它阻容元件,可调电位器也会经常接触不好,应注意保养。也有
可能因柴油机调速不稳的原因
,它是自动根据负载的轻重来调节输出功率的,高压油泵的供油及稳速造成的较多,应对柴油机进行检...
发电机
励磁
系统的几种
故障
处理
答:
(3)故障处理: 本次事故说明保护装置的“转子回路一点接地”功能不够完善,其动作机理不够科学,容易误动
,建议完善“转子回路一点接地”功能,或者更换为更为可靠的“转子回路一点接地”保护装置。 在“转子回路一点接地”保护功能未完善前,调整励磁调节装置起励初始参考值,要求电压初始参考值大于初励...
励磁柜功率
因数表总是滞后0.5,更改线路后总是超前0.5这是怎么回事?_百 ...
答:
是没有工作,一是表坏了,二是接线错误
.如果你确定是没有问题那么就是互感器没有电流信号,可以用电流表测量下是否有电流
1.发电机组运行中
励磁功率柜
冷却风机停运时,如何处理?
答:
1. 功率柜有冗余而风机无冗余 这时可以将有风机故障的功率柜停运
,由于有功率柜冗余,仍然可以满足正常运行甚至强励(看具体配置),对系统整体没有影响。2. 风机有冗余 一般会自动启动备用风机运行,待机组下一次停机时更换故障风机;3. 上述冗余都不具备情况 就只有停机了,一些励磁厂商说这是还可以带...
发电机
励磁
线路
故障
怎么检查?
答:
首先,您可以检查励磁机整流输出。将三相调压器直接加电压至
励磁功率
回路进行整流,输出至额定电流时,发电机电压应达到30%。如果输出电压低于此数值,可能存在线路
故障
。其次,您可以检查励磁PT电压。如果发现灭磁开关两个触头烧熔,灭磁开关正上方的-C相可控硅散热器被熏黑,或者励磁变压器高压保险出现问题...
发电机
励磁
系统
功率
单元
故障
有何现象?如何处理?
答:
现象:机组无功
功率
下降直到0,转子电流下降近0,定子电压降低 处理:若失磁保护动作,按保护动作处理 若失磁保护未动作,机组已经失步,应该立即解列,用备用
励磁
零起升压 若失磁保护未动作,机组未失步,立即减有功到零,同时增加励磁电流,若励磁电流调整 无效,则倒到备用励磁运行,同时通知相关维护...
XES-07系列智能
励磁
调节器
故障
如何处理?
答:
第4步检查
励磁功率
单元是否
故障
,断开电源开关,用万用表通档检查功率单元对零线是否短路,如果阻值小于皓千欧级,说明功率单元故障,更换XES-07功率单元。4) 发电机输出不稳定(振荡)第1 步检查原动机的调速器工作是否正常。如果调速器不能正常地工作,根据使用手册建议的方法排除故障。如果调速器工作...
同步电机
励磁柜
问题
答:
1、
励磁柜
与高雅控制柜之间应该没有连接,同步机励磁系统一般电压不超过1000V,属于低压控制柜。2、励磁柜与高压线之间如有关联,那就是给励磁电源供电的变压器的一次侧与高压线相连,二次侧为低压,连接励磁柜。3、励磁是调节同步机电压、
功率
因数等性能重要手段。4、励磁柜就是一个可调直流电源,安全...
发电机停机过程中
励磁
系统报起励失败什么原因?
答:
发电机残压太低,却仍然投入“残压起励”,即使按起励按钮超过5秒,也不会起励成功。可以切除“残压起励”功能,直接用辅助电源起励。将
功率柜
的脉冲投切开关仍置于切除位置。检查功率柜的脉冲投切开关的状态,确保其在投入位置。整流桥的交流电源未输入(
励磁
变高压侧开关或低压侧开关未合上)。检查...
电工天不怕地不怕就怕“设备老化”
答:
2020年3月,某水电站现场值班员手动停机过程中,因
励磁功率柜
可控硅老化、操作过电压,造成励磁电压表、励磁系统可控硅击穿、快速熔断器熔断(励磁功率柜有异常响声并闻到焦糊味) 2019年6月,某水电站因发电机出口过电压保护器老化、绝缘异常降低,B相击穿接地,导致发电机定子接地零序电压出口动作,...