励磁系统整流柜故障有哪些
励磁柜
三相电流不平衡
答:
(1)励磁系统整流柜可控硅击穿或可控硅保险丝熔断 (2)励磁系统整流柜输出电流大大超过正常额定电流
(3)所配置的整流柜三相综合均流系数(R、S、T)存在差别 (4)
励磁系统内部的同步变压器故障
,
造成U、V、W三相输出不平衡
(5)
触发脉冲信号不同步
。可通过如下方法测量:(1)用示波器测量励磁系统...
励磁系统整流柜
集中指示灯不亮
答:
调节器故障、起励回路有故障
。1、励磁系统整流柜集中指示灯不亮是因为整流柜的调节器故障导致的,更换调节器即可解决。2、励磁系统整流柜集中指示灯不亮是因为起励回路有故障导致的,更换起励回路即可。
汽轮发电机微机
励磁柜
显示
励磁故障
怎么处理
答:
经检查发现励磁机
整流
部分输出不正常,经检查为整流二极管有
故障
,解决后升压正常。(2)励磁PT电压故障及处理某电厂为可控硅自并激
励磁系统
,发电机到额定转速后,运行人员在励磁调节柜上操作“开机”开关,发电机开机起励后,发电机电压表指针不动,励磁变副边电压表很快满表,随即保护动作,灭磁开关跳...
励磁
功率柜均流运行灯亮的原因
答:
整流柜“快熔熔断”故障,SCR触发脉冲丢失
。1、发生快熔熔断后,整流柜上快熔熔断指示灯亮,智能操作屏发出中文的红色闪烁报警信号,微机监控装置同时报警。处理:立刻将故障功率柜退出,确定是那一只快熔熔断,检查对应的晶闸管是否损坏,更换正常后将功率柜投入运行。2、主通道发生脉冲丢失故障后调节器自动...
发电机
励磁整流柜
老化原因
答:
工作时间长、零件安装松动。1、工作时间长。发电机
励磁整流柜
在长时间的工作后,就出现腐蚀风化的情况,导致发电机励磁整流柜老化。2、零件安装松动。发电机励磁整流柜的零件安装松动,在工作时就会造成磨损,导致老化。
水轮发电机
励磁系统
常见的
故障有
那些?怎么排除?
答:
1转速正常。负载正常。输出电压过高,自保。
励磁
电压高,电流大。调整,换调整管,或换励磁电源。2转速正常。负载正常。输出电压低,励磁电压低,电流低。调整,换调整管及均流电阻,或励磁电源。3转速正常,负载正常,输出电压低,励磁电压正常,电流大。调不了,电桥测励磁电阻超过正常5%。励磁线圈匝间...
励磁
调节装置残压低
答:
响应时长5分钟 提问 咨询记录 · 回答于2022-07-23 调速器显示残压
故障
怎么处理 调速器显示残压故障怎么处理您好亲,
励磁系统
常见故障及其处理方法原因1:起励按钮/按键接通时间短,不足以使发电机建立维持
整流
桥导通的电压。处理方法:保持起励按钮持续接通5秒以上。原因2:发电机残压太低,却仍然投入“...
发电机
励磁系统
的几种
故障
处理
答:
(2)
故障
分析: 分析保护装置中“转子回路一点接地”动作原理知道,保护装置根据转子电压判断转子接地故障。当
励磁
调节装置刚起励时,发出初励电源投入命令,转子电压升高,发电机电压上升,经过一段时间延迟后,励磁调节装置自动退出初励电源,由于励磁调节器机端电压初始参考值低于初励电源产生的机端电压,...
自并励晶闸管静止
励磁系统
中,三相桥式全控桥
整流
电路中晶闸管损坏,保险...
答:
是
励磁
电源电压异常造成晶闸管损坏,压敏电阻保护动作,保险熔断。
整流柜
过压保护器烧坏的原因?
答:
整流柜
过压保护器烧坏的原因可能包括但不限于以下几点:1. 过电压事件:- 电网瞬态过电压:如雷击、电力系统操作过电压(如切换操作时产生的瞬态冲击)、
故障
恢复过程中的涌流过电压等,这些都可能导致过压保护器承受超过其额定耐受能力的电压,进而被烧毁。2. 系统谐振:- 在
整流系统