单相接地电压变化
中性点接地系统中发生
单相接地
时相
电压
怎么
变化
答:
三相电源之间的
电压
是线电压,各相火线与中心点之间为相电压,正常运行时三相电源的线电压是平衡的。由于是中心点不
接地
系统,其中心点电位是可以漂移的。A相接地故障时,接地相与大地同电位,为零电位。此时A相对地电压为0,但是切记,变压器中心点没有接地,其电位没有被强行固定在零电位上,此时中心点...
为什么
单相接地
,其它两相
电压
会升高1.73倍?
答:
每个相对地
电压
就等于相电压。当系统出现
单相接地
故障时(假设C相接地) 。则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=UA+(-UC)=UAC,而B相相对地电压U’B=UB+(-UC)=UBC。由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压由原来的相电压升高到线电压(即升高到原来对地电压的√3 倍,即1...
...不直接接地系统中,当发生
单相接地
故障时,各种
电压
、电流各有什么
变化
...
答:
中性点直接接地以后,该电力系统的中性点电位就被固定在零电位上,即便发生
单相接地
故障,由于大地对于电荷的容量为无穷大,所以大地的电位(即中心点的电位)仍然为零,所以不故障相对地的相
电压
不会变动。三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的...
...是中性点直接接地的,为啥
单相接地
后两者
电压变化
不一样?
答:
首先,
110kV系统的电压等级更高
,通常用于输电和供电到较大范围的区域。在单相接地时,可能会因为地极电阻和电容的不同,并且受到网络拓扑结构的限制,导致接地电流的大小和传播路径上的电压变化有所不同。而380V系统是低压配电系统,通常用于供电家庭、商业和工业建筑。由于负荷特性和传输距离较短,单相接地...
中性点直接接地和不直接接地系统发生
单相接地
后
电压
如何
变化
?
答:
中性点直接接地系统中,发生单相接地后,
故障相相电压为0,非故障相电压对地电压不变,对非故障相线电压还是不变的.对故障相的线电压变为相电压.中性点经中电阻或者小电阻
(一般不会接高电阻)的接地系统中, 这种方式就是在中性点与大地之间接入一定阻值的电阻。该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻...
单相接地
故障
电压
波形为什么有波动
答:
这个情况原因如下:1、故障电流的
变化
:在
单相接地
故障中,故障电流会引起
电压
的波动。当故障发生时,电流通过故障点流向地,这会导致电压的变化。2、故障点的接地电阻变化:故障点的接地电阻是指故障点与地之间的电阻。当接地电阻发生变化时,故障电流和电压都会受到影响,导致电压波动。3、系统的阻抗变化...
母线发生
接地
了
电压
怎么
变化
答:
这种情况
电压
可能为零或者
变化
很小,以下为几种情况分点回答:1、中心点直接
接地
系统中,
单相
母线接地,接地相对地电压为零或很小(根据接地电阻而定);其余两相的电压不变。2、中心点不接地系统中,单相母线接地,接地相对地电压为零,其余两相对地电压由原来的相电压,变为线电压。 3、PT断线后,...
高压侧
单相接地
后低压侧
电压
电流是怎么
变化
的呢?可以就不同接线组别解释...
答:
如果一相
接地
,另两相的对地
电压
会升高为原来的1.732倍,也即不接地的两相的对地绝缘要求提高。因系统为小电流或不接地系统,接地点的接地电流(主要为电容电流)很小,因此高压侧任意两相间的相对电压仍会维持不变,故通过变压器后的低压侧电压也会正常。(南京 cn_brave)
在系统发生
单相接地
故障时,小接地和大接地电流系统对地的电容和线
电压
...
答:
当系统发生
单相接地
故障时,小接地电流系统的两个健全相对地
电压
由原来的相电压变为线电压,从而这两相对地电容也相应增加。大接地电流系的两个健全相对地电压仍为相电压,所以这两相的对地电容不变。接地的相线对地电压偏低或极低,另外两相对地电压偏高甚至接近380V。电流
变化
很难一一道清楚,因为电流...
...系统在发生
单相接地
时,各种相对地
电压
如何
变化
?能否继续运行?_百度...
答:
中性点直接接地系统
单相接地
,接地相
电压
为0(金属接地),非接地相电压为电压不变,保护直接出口跳闸;小电流接地系统,接地相电压为0,非接地相电压升高为线电压,因接地电流小,故规程规定可运行2小时。