44问答网
所有问题
当前搜索:
厂用电短路电流计算
短路电流怎么算
?
答:
短路电流的计算
若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同)
; 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据...
短路电流
的一般
计算
方法有哪几种啊
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz:
表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。则图1中d1点的短路电流为: Id1=9.2/0.443=20.77kA 2、短路冲击电流的计算 计算方法: 对于6kV以上高压系统,Ich等于Id乘...
短路电流计算
公式
答:
短路电流的计算
若6kV电压等级,则短路电流(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同)
; 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算依据...
短路电流
值
怎么算
答:
4变压器额定容量(MVA)8 5变压器阻抗电压(%)7.5 6短路点平均电压Uav2(KV)10.5 7短路点
短路电流
(KA)4.865 8短路点短路容量(MVA)88.469
短路电流
公式是什么?
答:
两相短路电流计算公式:Id=Ue/2√(∑R)2+(∑X)2
。短路电流是电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,电流符号为...
短路电流计算
公式
答:
短路电流计算
口诀:系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量。例:基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1。当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5。当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0。系统容量单位:MVA。系统容量应由...
电网
短路电流
是怎么
计算
的?
答:
不对称短路故障,根据不同短路原因
计算
方式如下:一、单相接地短路 单相接地
短路电流
小于同一故障点的三相短路电流,反之,单相短路电流大于三相短路电流。单相接地时,非故障相电压的大小:1、零序阻抗<正序阻抗:非故障相电压降低,零序阻抗为0时,非故障相电压为正常相电压的√3/2。2、零序阻抗=正序阻抗...
短路电流
的
计算
?
答:
短路电流的计算如下:
若6kV电压等级,则短路电流
(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同);若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑。若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑;若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑;若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。计算...
短路电流计算
公式是什么?
答:
巨大的
短路电流
通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏;另一方面巨大的短路电流还将产生很大的电动力作用于导体,使导体变形或损坏。短路也同时引起系统电压大幅度降低,特别是靠近短路点处的电压降低得更多,从而可能导致部分用户或全部用户的供电遭到破坏。网络电压的降低,使...
短路电流
的
计算
方法有哪些
答:
1、短路电流的计算
若6kV电压等级,则短路电流
(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
厂用电短路电流计算方法
工厂供电短路电流计算
电力电缆短路电流计算
短路电流的标幺值计算公式
35kV变10KV短路电流计算公式
短路电流计算详细步骤
双电源供电短路电流计算
短路全电流有效值计算公式
短路电流低压厂变比高压大